Непрочитано 04.04.2007, 17:05 #1
Ж/б свая и грунты загрязненные нефтепродуктами
FRANC
 
Проектирование
 
Нижний Новгород
Регистрация: 17.03.2006
Сообщений: 133

Здравствуйте!
Свая посчитана.Возник вопрос нужно ли защищать сваю от коррозии в грунтах загрязненных нефтепродуктами.
Просмотров: 1926
 
Непрочитано 04.04.2007, 17:58
#2
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Если грунты уже загрязнены нефтепродуктами, то обычно в отчетах об инженерно-геологических изысканиях приводятся данные агрессивности грунтовой среды (грунтовых вод) к бетонам различной марки по факту на момент проведения ИГ изысканий.

Если планируется в перспективе попадание нефтепродуктов в грунт :? надо искать материалы по взоимодействию их с бетоном.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2007, 18:01
#3
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Грунты загрязнены.Степень агрессивного воздействия воды-среды на бетон W4 - неагрессив.
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2007, 18:19
#4
Operkot

ПГСник
 
Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290


ну так заложите W4 в проекте и на заводе ЖБИ вам сделают такие сваи с бетоном такой плотности и все дела.
__________________
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2007, 20:54
#5
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Operkot

С маркой по водонепроницаемости все ясно, но в выводах геолог. изысканий написано про загр. грунт, как я понял никаких мероприятий по защите свай от коррозии делать не нужно. Или не кто не сталкивался с такой ситуацией?
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2007, 09:24
#6
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Однажды было написано, что в груновых водах содержатся остатки ракетного топлива и др. похожие примеси (да мало ли что там может быть), но среда была неагрессивна к бетонам марки W6. Т.е. по факту с учетом всех примесей среда не агрессивна к данной марке бетона.

Согласен с Operkot

Но если помимо бетона, с грунтовыми водами будут соприкосаться металлические части сваи (стыки) в проекте укажите антикорозионные мероприятия для их защиты.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2007, 10:02
#7
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Огромное спасиБог всех за содействие!
FRANC вне форума  