| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как жёстко связать старый фундамент с наращваемым?

Как жёстко связать старый фундамент с наращваемым?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.12.2014, 20:57 #1
Как жёстко связать старый фундамент с наращваемым?
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588

Требуется демонтировать верхнюю часть старого фундамента и сделать новую, однако нужно жёстко связать старый фундамент с новым. Мне видится способ только с вклеиваемыми анкерами. Можно ли как-то ещё это сделать?
Просмотров: 2381
 
Непрочитано 04.12.2014, 21:48
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Наверное можно, если иметь чертеж
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 22:00
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Наверное можно, если иметь чертеж
Фундаментная плита 7х8 высотой 3 метра. 0,9 метра сверху планируется снять и устроить несколько стоек 0,8х0,8м (малой высоты - на те-же 90см). Нагрузка на стойку примерно 40тонн, срез 15 тонн.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 22:17
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Почему сразу на этот фундамент нельзя передать нагрузку, установив закладные?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 23:21
#5
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Почему сразу на этот фундамент нельзя передать нагрузку, установив закладные?
Оборудование опирается стойками на фундамент и должно стоять на уровне нуля.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 23:41
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Обычно, анкера - это арматурные стержни, устанавливаются в просверленные отверстия большего диаметра на расширяющемся растворе.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 08:50
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Фундаментная плита 7х8 высотой 3 метра. 0,9 метра сверху планируется снять и устроить несколько стоек 0,8х0,8м (малой высоты - на те-же 90см). Нагрузка на стойку примерно 40тонн, срез 15 тонн.
Я так понял, что стойки 90см. из бетона. Может быть проще сразу сделать эти стойки из металла и крепить хим. анкерами к старому фундаменту.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 09:00
#8
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Я так понял, что стойки 90см. из бетона. Может быть проще сразу сделать эти стойки из металла и крепить хим. анкерами к старому фундаменту.
Нет, состояние конструкции (в этих 90 см.) такое, что требуется по заданию снять эту часть бетона.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 09:08
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В местах стоек снять, базы стоек уствновить на Hilti
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 09:20
#10
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Фундаментная плита 7х8 высотой 3 метра. 0,9 метра сверху планируется снять
Ого, интересно, а как можно снять 0,9м не повредив остальную часть плиты? Мне почему то кажется это нереально...

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Можно ли как-то ещё это сделать?
Поищите литературу по усилению плит наращиванием, по моему, если правильно подготовить поверхность то можно обойтись без вклеивания анкеров, например.

Последний раз редактировалось G-E-K, 05.12.2014 в 09:29.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 09:33
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А срез по 15 т на ногу чем воспринять?
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 09:37
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А срез по 15 т на ногу чем воспринять?
Сделать ногу длиннее и воссоздать эффект шпоры. Шпора прячется в гнездо в теле существующего фундамента.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 09:56
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Продобить гнездо, может там и арматурка обнаружится, привариться к ней
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как жёстко связать старый фундамент с наращваемым?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли сшивать старый фундамент дома с фундаментом нового? GehauZeiger Основания и фундаменты 15 09.08.2012 17:25
как оформлять старый фундамент при откопке котлована под новый? SunseteR Основания и фундаменты 9 15.07.2010 23:47
Опирание конструкций на старый фундамент и новый whoami Основания и фундаменты 4 15.08.2008 06:33