Вопрос про подпорную стену на сваях
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 2315
|
|
||||
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258
|
----- добавлено через 58 сек. -----
Полагаю раз возникла проблема с буронабивными, вдавливание для этого объекта будет еще более экзотической технологией. Вот только 5 рядов свай под подпорную стенку меня смущает. Сделайте наклонный ряд (), должны уложиться в 2 ряда. "Основное" здание существующее, или проектируемое? Последний раз редактировалось sp1ash, 15.12.2014 в 15:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 34
|
"Основное" здание проектируемое. Для того, чтобы наклонные сваи на пару метров пробили торф, мне кажется, они должны быть более 12м длиной, а в серии таких уже нет. Если я торф на пару метров не пробью, их отрицательным трением вытянет. Вот такие мысли.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258
|
Примените составные, либо как вариант мостовые по типовому проекту 3.500.1-1.93 вып.0 = Сваи забивные ж.б. цельные сплошного кв. сеч. для опор мостов. До 18м по серии.
Да и в "Серия 1.011.1-10 Сваи забивные железобетонные. Выпуск 1. Часть 1. Сваи цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой" есть до 16м несоставные. Последний раз редактировалось sp1ash, 15.12.2014 в 16:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
1. Если основное здание еще не построено, то погрузить можно забивные сваи с подмывом - технология не сложная. А если есть вибропогружатель - еще проще.
2. Можно применить бурозавинчиваемые сваи (не винтовые). Труба ф325, 377, 426, 530 б/у как обсадная. В пески с водой лезут за милую душу. Вращатель для погружения СО-2 подвешиваемый на обычный копер. Для погружения на ствол трубы навивается спираль из арматуры А-I. На торце блин и низ трубы организутся по всякому. Кол-во, диаметр и шаг труб по расчету. А внутри как обычно: каркас + бетон. Свыше ф530 - тяжело для СО-2, может не провернуть. Выше 530 не проектировал и не погружал. 3. Если интересно пример сваи-трубы могут выслать по почте. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2006
Город-Герой
Сообщений: 154
|
В теме я не разбираюсь, но любопытно в связи с этой фразой: "Когда чертежи посмотрел генподрядчик"
Это какой-то сарай строится, или таки имел место тендер, который этот подрядчик выиграл? Ну и корректировка несущих конструкций, полагаю, ведет к новой экспертизе? Вместо свай можно грунт заменить) Ну или лучше провести его цементацию. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 34
|
Насчет тендера ничего не знаю. Здание - небольшое, общественное, строится по гос.заказу где-то на севере России... генпроектировщик просто в России... а я вообще на субподряде в Беларуси сижу...
А грунт заменять... мне кажется будет еще дороже, чем... чем все что было написано выше) Хотя могу и ошибаться) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Цитата:
Расчет бурозавинчиваемых свай реализован в СП 50-102-2003 (старый). В новом нет. Вращатель СО-2 подвещивается на обычный советский копер и предназначен для лидерного бурения. Это проще чем наклонные сваи - переломают)))). А если старые наши копры вообще не смогут забить)))). Трубы применять б/у - бывшие в употреблении из под нефти и газа. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ВИДЕО FAQ по AutoCAD | wetr | AutoCAD | 108 | 03.04.2015 06:47 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Вопрос заниженных значений по серии 2.440 – консольная заделка в кирпичную стену (узел 26). | anxifer | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 28.08.2013 15:07 |
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? | L`esprit | Расчетные программы | 16 | 18.12.2008 22:51 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |