| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос про подпорную стену на сваях

Вопрос про подпорную стену на сваях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.12.2014, 14:52 #1
Вопрос про подпорную стену на сваях
Sergey198
 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 34

Добрый день. Есть ли у вас какие-то мысли о подобном случае?

На стадии П была разработана подпорная стена на буронабивных сваях вплотную к основному зданию (осадочный шов). Ростверк стены в одном уровне с ростверком основного здания. Из-за того, что на глубине 4...6м располагается торф, отказаться от свай затруднительно. Подпор 4м дает хорошую горизонтальную нагрузку на сваи, но программа GeoWall 4.2 подсказала, что пары буронабивных свай диаметром 700мм с шагом 2м должно хватить.

Когда чертежи посмотрел генподрядчик, оказалось что у них нет оборудования для буронабивных свай... вообще в городе нет... и везти это оборудование очень затратно... Попросил заменить на забивные.

Та же программка подсказала, что на 1м.п. стены нужно что-то около 5 рядов забивных свай 300х300мм.

Может есть какие-то секреты, которых я не знаю?

Разрез прилагаю. Заранее спасибо.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Подпорная стена.dwg (470.5 Кб, 1048 просмотров)
Тип файла: pdf Подпорная стена.pdf (97.5 Кб, 140 просмотров)

Просмотров: 2315
 
Непрочитано 15.12.2014, 15:04
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от Sergey198 Посмотреть сообщение
Может есть какие-то секреты, которых я не знаю?
бей козлом
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 15:11
#3
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Бейте сваи, правильно, )) жильцов только пересилите в другой домик, и не забудьте сказать им чтобы они с этим попрощались! Сказали ему "гудбай май лав, гудбай"!)
butch вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 15:13
#4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Вдавливание забивных свай не подойдет? Где находится стройка?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 15:31
#5
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258


----- добавлено через 58 сек. -----
Полагаю раз возникла проблема с буронабивными, вдавливание для этого объекта будет еще более экзотической технологией.
Вот только 5 рядов свай под подпорную стенку меня смущает. Сделайте наклонный ряд (
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
бей козлом
), должны уложиться в 2 ряда.

"Основное" здание существующее, или проектируемое?

Последний раз редактировалось sp1ash, 15.12.2014 в 15:45.
sp1ash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 15:57
#6
Sergey198


 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 34


"Основное" здание проектируемое. Для того, чтобы наклонные сваи на пару метров пробили торф, мне кажется, они должны быть более 12м длиной, а в серии таких уже нет. Если я торф на пару метров не пробью, их отрицательным трением вытянет. Вот такие мысли.
Sergey198 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 16:06
#7
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258


Примените составные, либо как вариант мостовые по типовому проекту 3.500.1-1.93 вып.0 = Сваи забивные ж.б. цельные сплошного кв. сеч. для опор мостов. До 18м по серии.

Да и в "Серия 1.011.1-10 Сваи забивные железобетонные. Выпуск 1. Часть 1. Сваи цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой" есть до 16м несоставные.

Последний раз редактировалось sp1ash, 15.12.2014 в 16:11.
sp1ash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 16:33
#8
Sergey198


 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 34


Спасибо. Попробую наклонные
Sergey198 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 16:36
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


1. Если основное здание еще не построено, то погрузить можно забивные сваи с подмывом - технология не сложная. А если есть вибропогружатель - еще проще.
2. Можно применить бурозавинчиваемые сваи (не винтовые). Труба ф325, 377, 426, 530 б/у как обсадная. В пески с водой лезут за милую душу. Вращатель для погружения СО-2 подвешиваемый на обычный копер. Для погружения на ствол трубы навивается спираль из арматуры А-I. На торце блин и низ трубы организутся по всякому. Кол-во, диаметр и шаг труб по расчету. А внутри как обычно: каркас + бетон. Свыше ф530 - тяжело для СО-2, может не провернуть. Выше 530 не проектировал и не погружал.
3. Если интересно пример сваи-трубы могут выслать по почте.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 16:44
#10
Sergey198


 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 34


Спасибо, буду очень признателен. Подобное видеть к сожалению еще не приходилось
Sergey198 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 16:45
#11
Арокс


 
Регистрация: 31.10.2006
Город-Герой
Сообщений: 154


В теме я не разбираюсь, но любопытно в связи с этой фразой: "Когда чертежи посмотрел генподрядчик"
Это какой-то сарай строится, или таки имел место тендер, который этот подрядчик выиграл?
Ну и корректировка несущих конструкций, полагаю, ведет к новой экспертизе?

Вместо свай можно грунт заменить) Ну или лучше провести его цементацию.
Арокс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 17:06
#12
Sergey198


 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 34


Насчет тендера ничего не знаю. Здание - небольшое, общественное, строится по гос.заказу где-то на севере России... генпроектировщик просто в России... а я вообще на субподряде в Беларуси сижу...
А грунт заменять... мне кажется будет еще дороже, чем... чем все что было написано выше) Хотя могу и ошибаться)
Sergey198 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 17:14
#13
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Цитата:
Сообщение от Sergey198 Посмотреть сообщение
Спасибо, буду очень признателен. Подобное видеть к сожалению еще не приходилось
Чертежи - какие близко под мышью лежат)))).
Расчет бурозавинчиваемых свай реализован в СП 50-102-2003 (старый). В новом нет.
Вращатель СО-2 подвещивается на обычный советский копер и предназначен для лидерного бурения.
Это проще чем наклонные сваи - переломают)))). А если старые наши копры вообще не смогут забить)))).
Трубы применять б/у - бывшие в употреблении из под нефти и газа.
Вложения
Тип файла: pdf Лист 1.pdf (226.8 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: pdf Лист 2.pdf (189.7 Кб, 69 просмотров)
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос про подпорную стену на сваях

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Вопрос заниженных значений по серии 2.440 – консольная заделка в кирпичную стену (узел 26). anxifer Каменные и армокаменные конструкции 7 28.08.2013 15:07
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35