15.02.2018, 08:31 | #1 | |
Серия многопустотных плит с закладными
главспец младой :), ПГС, проектирование
Хабаровск
Регистрация: 18.08.2012
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 2978
|
|
||||
главспец младой :), ПГС, проектирование Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 58
|
Не дождавшись ответа, придумал такой вариант крепления. К балке к закладной сверху варим вертикально пластину (высотой 250 мм) в направлении пролёта плит (поперёк балки). Осуществляем обычную стяжку по диагонали по петлям, но с одной разницей - соосные стержни варим не с друг другом, а отгибая и приваривая к пластине. Вариант подходит и для торцевых балок.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89
|
Дмитрий,добрый день!
У меня такая же задача,как и у вас - приварить плиту к балке. Скажите,как реализовался ваш узел? Или все таки нашли плиты пустотки с закладными? ----- добавлено через ~21 мин. ----- Я ещё думаю что пустотки не делают с закладной так как приварить никак не подлезешь |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
В пустоты плит зачеканить толстый прут.
Петли плит сварить друг с другом. Посередине балки торцевые пластины-ограничители. Которые можно совместить с прутом зачеканки. Величина опирания плиты не менее 90мм. В крайних балках предусмотреть мероприятия от неравномерного загружения верхней полки балки. P.S. Дополнительно можно сделать между плитами монолитные участки шириной 60-80мм, и в них пропустить сквозной каркас. Это чисто для того, чтобы плиты по разные стороны балки "держались" друг за друга более надёжно, чем через сварку верхних петель - при неправильно выполненных работах верхние крепления будут "болтаться". Сработает только если есть специальные пазы в боках плит для улучшенной зачеканки. Последний раз редактировалось Komplanar, 06.04.2019 в 07:31. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89
|
Цитата:
Крайних балок у меня нет,неполный каркас(несущие стены по контуру ). В целом идея понятна) ----- добавлено через ~5 мин. ----- У меня была такая мысль. Только с закладной все таки возникли сомнения,как ее приваривать к балке-когда плита опирается с двух сторон. с одной стороны без проблем приварят,а с другой,если хватит места для угла наклона электрода...ну сейчас прочерчу,посмотрю как получается.спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Цитата:
С закладными идея может быть затруднительной в плане расчёта закладных и учёта их влияния на работу плиты, где и так всё плотно скомпоновано и ещё преднапряжения арматуры. И ещё - балки стоит учитывать на сейсмические сдвиговые усилия в уровне диска перекрытия. А если там ещё и неполный каркас, то ещё и масса стен может попытаться сдвинуть диск перекрытия и передать всё это на балки. P.S. Чёт я перепутал объекты, первое сообщение темы было с сейсмикой, а у вас похоже без сейсмики. Поэтому и советы дал большей частью для сейсмических требований. Последний раз редактировалось Komplanar, 08.04.2019 в 06:37. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89
|
Цитата:
Балку считала без учета раскрепления из плоскости ,на пролёт 6 метров получился двутавр 45 ш1 (снега 140 кг/кв.м) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Я бы предусмотрел всё-таки торцевые пластины поверху балок - как упоры и как гарантия того, что строители положат плиты правильно, а не с перекосом влево-вправо.
В технологии описать последовательность укладки плит (слева-справа по одной, а не все сразу на одну сторону) или рассчитать вариант с односторонней монтажной загрузкой - если сначала все плиты положат на одну сторону балки, а вторую половину выложат только когда-нибудь потом. Особенно при такой длине плит. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Балки считать с учетом раскрепления из плоскости и принять из двутавра Б - будет экономичнее. Единственный критерий - ширина полки не менее 200 для обеспечения глубины опирания плит. 9-метровые пустотки высотой 220 довольно зыбкие, поэтому следует уделить особое внимание качественной заделке швов - тщательно с виброуплотнением и по возможности проконтролировать. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Почему прямую? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение прочности сборных многопустотных плит при обследовании | Narayann | Обследование зданий и сооружений | 3 | 25.04.2016 03:45 |
Нужна техническая документация для многопустотных плит перекрытия по 10 нагрузке | Zarutsky84 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.03.2016 13:20 |