29.03.2010, 18:57 | #1 | |
Расчетное сопротивление насыпного грунта
инженер
Черноземье
Регистрация: 05.05.2008
Сообщений: 47
|
||
Просмотров: 31930
|
|
||||
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256
|
Вообще Ro это условное расчетное сопротивление, а R расчетное. Первое берем из геологии и определяем примерную ширину фундамента, а со вторым (СНиПовским) сравниваем то давление под подошвой которое у нас получилось и делаем выводы. В геологии Ro это так для прикидки. Главное что бы модуль деформации E был правильно определен эксперементальным путем, причем не один раз на глубину 10 м.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47
|
Все правильно. Но зачем давать тогда R0 если приведены все характеристики грунта-обезопасить себя? Типа мы указали вам R а вы не следовали ему. Тем более раньше все время давали на насыпной грунт либо R либо характеристики. Придется наверное связываться с геолагами.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Характеристики насыпи имеют большой разброс, поэтому определять R по расчету нельзя.Только по результатам статического зондирования.R может оказаться 3,3 кг/см2, а 1 м глубже 0,5 кг/cм2Поэтому независимо от расчетов лучше не превышать данные геологов.
|
|||
|
||||
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256
|
Немного не понимаю как можно подбирать фундаменты не по R, а по Ro? Ведь Ro это функция от гранулометрического состава, коэф. пористости (плотности) и степени влажности, а R является функцией от угла внутреннего трения, плотности и геометрии фундамента. Следовательно расчет фундамента ведем по R. А то что насыпной грунт по глубине может менять свои свойсва понятно, значит эти свойсва (плотность - статическое зондирование, угол внутреннего трения и т.д.) необходимо определять не один раз. Ну например каждые три метра. Вполне возможно геологи так и делали и дали среднее значение всех параметров данного слоя.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Вот как раз Ro и есть предельное расчетное сопротивление грунта насыпи по оцекам геологов.По формуле можно получить и больше, только эта формула не подходит для насыпного грунта и они обычно дают верхнюю границу (для насыпи).Если значение будет превышать надо переходить к другим конструктивным решениям - например к сваям.
|
|||
|
||||
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256
|
Цитата:
8.4. Расчетное сопротивление основания, сложенного насыпными грунтами, определяется в соответствии с требованиями пп. 2.41-2.48. Предварительные размеры фундаментов сооружений, возводимых на слежавшихся насыпных грунтах, допускается назначать исходя из значений расчетных сопротивлений грунтов основания R0по рекомендуемому приложению 3. Значениями R0 допускается пользоваться также и для назначения окончательных размеров фундаментов зданий и сооружений III класса. П.п. 2.41-2.48 это как раз и есть та формула, так что все подходит и не надо сеять панику, если конечно сооружение не III класса. Нас так учили: получаем геологию и смотрим Ro всех слоев, если оно меньше 25 Т/м2, то этот слой идет лесом и его не рассматриваем как основание, если 25 Т/м2 это нормально, если 30 Т/м2 это хорошо. После этого анализа можно забыть про Ro. |
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
Jonny17
А вы не забыли ввести в расчет коэфициенты Yc1 и Yc2 ? по п6.6.15 СП они 0.6 и 0.7. |
|||
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334
|
Насколько я помню, условное предельное R0 это предельное давление при котором действуют СНиПовские методы определения осадки (упругая постановка). а прочность R -структурная прочность грунта при которой он теряет несущую способность. т.е. для типичных песков, супесей, глин R0<R.
чтобы можно было посчитать осадку СНиПовским методом давление под подошвой должно быть меньше R0. |
|||
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
Подниму-ка я тему, чем новую создавать...
У меня ситуация обратная топикстартеру. Геологи как раз НЕ дали никаких характеристик насыпного грунта, кроме R0. А оно мне побоку, ибо считаю я пассивное давление грунта, в формулу расчёта которого входят плотность и угол внутреннего трения. Кто сталкивался - хоть примерно откуда можно эти характеристики взять, из каких документов? К геологам не отсылать - они меня самого пошлют, ибо договорные отношения закончились. Расчёт так себе - только чтобы был, построят всё равно как уже строят. Но начальник требует, чтобы все бумажки были, и чтоб можно было строителей носом ткнуть, если у них всё-таки что-нибудь завалится... Да, считаю я забор (чтоб лишних вопросов не было) на опрокидывание. Всего-то... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Расчетное сопротивление грунта | Dianex | Основания и фундаменты | 41 | 01.04.2015 10:45 |
Расчетное сопротивление скального грунта | Svolo4 | Основания и фундаменты | 3 | 20.07.2009 13:00 |
Расчетное сопротивление грунта | Алек. | Основания и фундаменты | 12 | 25.04.2009 18:15 |
Расчетное сопротивление грунта R0 | EUDGEN | Основания и фундаменты | 37 | 16.03.2007 16:20 |