| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 03.02.2010
г. Березники, Пермский край
Сообщений: 40
|
Если позволите... сталкивался с подобной ситуацией. В одном из проектов решение было следующим: рядом с существующими сваями (на расстоянии вроде бы 500-600 мм) бурились скважины на глубину ниже острия существующих свай на 0,5-1 метр, точно не помню... после чего забивались новые сваи... таким образом давление грунта от распора при забивке новых свай никак не сказывалось на существующих фундаментах... ну а вообще есть очень пользительная книжка замечательных авторов:
С. Н. Сотников В. Г. Симагин В. П. Вершинин "Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений" Опыт строительства в условиях северо-запада СССР. Москва, стройиздат 1986
__________________
У меня есть один очень большой минус... да и тот - резус-фактор :crazy: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций | Митрофан20081 | Основания и фундаменты | 5 | 13.04.2009 00:38 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |