Статическое испытание свай делается в случаях, когда индекст текучести меньше 0,6, или грунты под нижнем концом сваи сложены песчаными водонасыщенными, правда ли это?
Просмотров: 2136
 
Непрочитано 08.06.2011, 13:16
#2
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


СП 50-102-2003
7.2.3 Для забивных и вдавливаемых свай, опирающихся нижним концом на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность Fd, кН, следует определять по результатам статических испытаний свай.
т.е. с точностью наоборот
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 10:12
#3
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


удалил

Последний раз редактировалось Aragorn, 27.01.2012 в 11:28.
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > статическое испытание свай?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
динамическое и статическое испытание свай TARGET Основания и фундаменты 4 08.10.2013 09:57
Есть ли случаи при которых необходимо обязательно назначать статическое испытание свай? JaMP!s Основания и фундаменты 10 15.03.2012 08:55
если не пройдет статическое испытание свай вдавливанием? antan83 Основания и фундаменты 9 13.07.2010 00:53
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39