Как лучше запроектировать сопряжение фундаментов кирпичной колонны и самонесущей стены
Velkin
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139

Добрый день! Возник вопрос при проектировании пристроя складского помещения к магазину. Проектируемое здание имеет размеры в осях 12х12 м, несущие конструкции-кирпичные колонны, обрамленные стальной обоймой сечением 640х640. На колонны опираются ж.б прогоны, на которые, в свою очередь, опираются ребристые плиты 6х3 м. Здание отапливаемое. Ограждающие конструкции-стены из керамзитоблока толщиной 40 см с утеплением мин. ватой. Фундамент под колонны планируется столбчатый монолитный. Под стены-сборный. Как вариант, рассматриваю армир. подушку по периметру, на которую монтируются блоки и на ней же устраивается фундамент колонны.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Scan0001.jpg
Просмотров: 257
Размер:	38.5 Кб
ID:	72673  

Просмотров: 2754
 
Непрочитано 12.01.2012, 08:28
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
Добрый день! Возник вопрос при проектировании пристроя складского помещения к магазину. Проектируемое здание имеет размеры в осях 12х12 м, несущие конструкции-кирпичные колонны, обрамленные стальной обоймой сечением 640х640. На колонны опираются ж.б прогоны, на которые, в свою очередь, опираются ребристые плиты 6х3 м. Здание отапливаемое. Ограждающие конструкции-стены из керамзитоблока толщиной 40 см с утеплением мин. ватой. Фундамент под колонны планируется столбчатый монолитный. Под стены-сборный. Как вариант, рассматриваю армир. подушку по периметру, на которую монтируются блоки и на ней же устраивается фундамент колонны.
Самым элементарным и логичным являются фундаментные балки под стены, опирающиеся на фундаменты колонн.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как лучше запроектировать сопряжение фундаментов кирпичной колонны и самонесущей стены

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Сопряжение кирпичной и бревенчатой стены Визуализатор Каменные и армокаменные конструкции 65 05.02.2011 10:07
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 1 22.08.2009 01:54
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43