Непрочитано 03.09.2009, 08:59 #1
Подвал в каркасном здании по 1.020
Konstruktiv54
 
Новосибирск
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 1,040

Добрый день уважаемые коллеги
Получил на доработку проект каркасного здания, и сразу возникла куча вопросов по нему...
Один из которых заключается в следующем: насколько я помню, по серии ИИ-04 и 1.020 горизонтальные нагрузки на стены подвала нельзя передавать на колонны каркаса, но найти этого в серии не могу...где с этим сталкивался - уже не помню (
Сейчас стены подвала разработаны следующим образом(см. картинку), у меня такое решение вызывает сомнения...
Может у кого будут какие либо соображения на этот счет. Заранее благодарен )

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подвал.jpg
Просмотров: 1065
Размер:	37.7 Кб
ID:	25430  

Просмотров: 7868
 
Непрочитано 03.09.2009, 09:16
#2
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,862


ну стоит стена из блоков на нее давит грунт, если блоки к колоннам не анкеруются то причем здесь колонны?
===
ну грунт немного на колонны давит? нехорошо))))
серий нет у меня под рукой
===
вроде как эта серия перезаменялась несколько раз, надо последнюю версию искать
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 09:55
#3
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Зачем сарказм? ) ну неуверен я...
спасибо за мнение!
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 10:01
#4
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,862


вот:

Серия 1.020-1/87 — Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий

* Тип и номер: Серия 1.020-1/87
* Наименование: Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий
* Статус: действует
* Утвержден: Госстрой СССР, 12.12.1990
* Текст документа: присутствует

Документ действует взамен:

* Серия 1.020-1/83 — Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 7-1. Изделия соединительные стальные. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 2-14. Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотами этажей 5,4; 6,0 и 6,0 (7,2) м. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 2-13. Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотами этажей 5,4; 6,0 и 6,0 (7,2) м. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 3-8. Ригели высотой 600 мм пролетом 3,0; 6,0 и 9,0 м для опирания многопустотных плит перекрытия. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 3-2. Ригели высотой 450 мм пролетом 3,0; 6,0 и 7,2 м для опирания многопустотных плит перекрытия. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 3-4. Ригели высотой 450 мм пролетом 3,0 и 6,0 м для опирания ребристых плит перекрытия. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 3-10. Ригели высотой 600 мм пролетом 3,0; 6,0 и 9,0 м для опирания ребристых плит перекрытия и плит типа "ТТ". Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 2-4. Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотой этажа 2,8 м. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 2-5. Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотой этажа 3,3 м. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 2-6. Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотой этажа 3,3 м. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 3-9. Ригели высотой 600 мм пролетом 3,0; 6,0 и 9,0 м для опирания многопустотных плит перекрытия. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 3-11. Ригели высотой 600 мм пролетом 3,0; 6,0 и 9,0 м для опирания ребристых плит перекрытия и плит типа "ТТ". Пространственные каркасы. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 3-12. Ригели высотой 600 мм пролетом 3,0; 6,0 и 9,0 м для опирания ребристых плит перекрытия и плит типа "ТТ". Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 4-2. Диафрагмы жесткости. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 5-1. Стальные связи по колоннам для зданий с высотами этажей 3,6; 4,2; 4,8; 6,0 и 7,2 м. Рабочие чертежи

http://www.normacs.com/doc/d1003449/

судя по всему про колонны тут много...
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 10:19
#5
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 252


Серия 1.020-1/87 «Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных промышленных предприятий»

Выпуск 0-1. Указания по применению изделий для зданий с перекрытиями из многопустотных плит и плит типа «ТТ»

П. 4.1. Конструктивные решения. Общие сведения.

Этот выпуск можно взять тут же, в разделе Download

ссылка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-1.JPG
Просмотров: 600
Размер:	66.6 Кб
ID:	25433  

Последний раз редактировалось Eugene Zarubin, 03.09.2009 в 10:25.
Eugene Zarubin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 11:02
#6
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


в точку! ) Спасибо Евгений!
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 11:14
#7
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 252


Рад помочь
Eugene Zarubin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подвал в каркасном здании по 1.020

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное количество свай под колонной в каркасном здании Levital Основания и фундаменты 2 22.05.2009 18:24
Балконная плита в каркасном здании ignor Конструкции зданий и сооружений 20 05.07.2008 13:48