| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
29.03.2017, 22:21 | 1 | | #1 |
Помогите пожалуйста разобраться с санитарными зонами и другими заморочками для конно-спортивной школы
Регистрация: 15.07.2016
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 6633
|
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
В данном вопросе нельзя полагаться только на требования, изложенные в опубликованных СанПиН. Обязательно обращайтесь в местный центр гигиены и эпидемиологии за консультацией. На каждые условных 10 стр. текста любого СанПиНа у них есть 100 стр. писем, разъяснений и внутренних распоряжений, доступа к которым у вас быть не может.
Знаю, сталкивался. Как что ни сделай - всё не правильно. Потому что, вот, у них есть какое-то там особое распоряжение, которое все твои труды делит на ноль. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645
|
По п. 4 - Если внимательно читать определение в водном кодексе, то водоохранные зоны устанавливаются не для всех речек и ручьев (только там, где устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной деятельности) (А так-то бывает, что речки в черте поселения приходится в коллектор убирать - пример радикальный для наглядности - не всегда есть водоохранная зона). Статус речки и ее берегов, водоохранные зоны должны содержаться в документах обеспечения градостроительной деятельности (запрашиваются вместе с топосъемкой, водоохранные зоны должны на топосъемке быть). Тут не надо самим придумывать, эту информацию нужно (и можно) получить из официальных источников.
По всем другим пунктам - привлекайте технолога и специалиста по разделу ООС в самом начале проектирования. Архитектура подобных комплексов идет после технологии и в тесной связке с технологией и охраной окружающей среды. Потому что будет огромная разница между племенным заводом на землях сельхоз назначения и конно-спортивным комплексом в черте города. Для сокращения СЗЗ предусматриваются мероприятия при необходимости - разрабатывается соответствующий проект, согласовывается, обязательно проверяется по факту (проводятся замеры опасных факторов на границе СЗЗ - шум, выбросы и пр.), после фактических замеров окончательно закрепляются СЗЗ |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Цитата:
К сожалению, далеко не всегда. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.07.2016
Сообщений: 35
|
Цитата:
А по поводу уменьшения санитарных зон есть какая то литература? |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Тогда тут вся задача сводится к правильному отображению зон с особыми условиями использования территории, в т.ч. а) водоохранной зоны реки б) санитарно-защитной зоны конюшни. Обращаю внимание, что эти две зоны пересекаться не должны. в) зон санитарной охраны и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов. Если таковые имеются (дома же есть). Они тоже должны быть за пределами санитарно-защитной зоны конюшни. г) всяких там охранных зон прочих коммуникаций, подстанций, очистных сооружений, производственных объектов... И тогда у вас будет красота и годнота. А по сути - примерно то, с чем я обычно в архитектуру и гигиену первый раз захожу. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Сокращение СЗЗ обосновывается расчетами выбросов вредных веществ, делают это экологи. Конечно, методика расчетов существует, но мне такая литература неизвестна - у меня специальность другая. Если у Вас диплом не по экологии и не по охране окружающей среды (думаю, все-таки, архитектура или ПГС), то и заморачиваться с этим не надо. Просто добросовестно выполнить все, что изложено в Водном кодексе и СанПиНе. Все охватить невозможно и не нужно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.07.2016
Сообщений: 35
|
Питьевая вода у нас в роднике, речка там даже мимо не протекает. Для хозяйственных нужд практически у всех свои скважины (2-18 м глубина) станция водозабора есть, но она намного выше по течению вода поставляется в 2 микрорайона и в административные здания, остальные выживают как могут).
----- добавлено через ~1 ч. ----- У меня остался вопрос только по розе ветров. Я нигде не нашла документа который это регламентирует, есть какое то расстояние которое должно соблюдаться? Максимум 150 м могу отступить от жилой застройки... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с категорией трубопроводов в зависимости от класса транспортируемого вещества | Екатерина898 | Технологические решения (ТХ) | 6 | 22.09.2021 21:37 |
Как "создать" сэндвич-панель? | Jiffa | SCAD | 10 | 06.08.2014 14:26 |
Помогите разобраться с фасадами школы и ДОУ (пожарные требования) | R.E.L. | Пожарная безопасность | 4 | 05.02.2014 20:39 |
Помогите разобраться с эвакуацией людей | TatiTati | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.11.2011 17:05 |
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 05.08.2011 18:54 |