Просто информация к размышлению.
Рассчитал монолитное ж/б здание (точечное, 8эт, шаг колонн 5,5*3,7м) с учетом и без учета этапности возведения. Этап – этаж.
В прилагаемом файле усилия и армирование для трех колонн.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Усилия - сравнение.dwg (562.9 Кб, 616 просмотров)

Просмотров: 4549
 
Непрочитано 17.10.2007, 14:20
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


ну и???
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 14:46
#3
GeraKol

проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
 
Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
<phrase 1=


похвастался просто наверно))))
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 16:27
#4
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Leonid1
если интересны возникающие при учете этапности вопросы см. тему
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст.
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=499...ED%EE%F1%F2%FC
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 17:05
#5
MNG

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.10.2007
Симферополь
Сообщений: 15
<phrase 1=


Учёт поэтажности возведения заметен при расчёте ригелей высоток. Т. к. программа прикладывает нагрузку моментально, то и перемещения получаются моментальные. И получается, что вертикальные перемещения концов ригелей разные и их просто ломает при малых сечениях. А когда учитывается поэтажность возведения, то программа учитывает перемещения только в рамках этажа. И реально на стройке так и происходит (на каждом этаже ригеля выставляют в одной плоскости).
MNG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2007, 18:39
#6
Leonid1

Інженер-конструктор
 
Регистрация: 11.02.2005
Беларусь
Сообщений: 37


To GeralKol
Да все гораздо проще. Это называется поделиться информацией. Этот объект сейчас у меня в работе. Сделан проект, началась рабочка. Здание я рассчитал с учетом и без учета поэтапности возведения и проанализировал результаты (до этого проекта такого рода сравнений не проводил, хотя на поэтапность начал рассчитывать, как только такая возможность появилась в расчетной программе). Я не ожидал, что получатся достаточно большие отличия. Для данного здания это практически не влияет на конструктивные расчеты – шаг колонн маленький, высота небольшая. Но ведь здания и сооружения бывают всякие .
Темы такой в форуме я не встречал, поэтому и выложил результаты по нескольким колоннам. А обсуждать здесь нечего – как в старых, так и в новых нормах есть требование производить расчет «…для всех последовательных стадий возведения…». Но проводят такие расчеты даааалеко не все.
Leonid1 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 19:22
#7
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Leonid - а как ты учитывал временные нарузки на перекрытия. Какая нагрузка от строителей и чем регламентируется. А ведь бывает на края плит поддоны с кирпичами ставят м нагрузка от них около 1тон/м2 или больше.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 08:49
#8
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Leonid1. Полученые вами результаты справедливы для линейных схем. Ж.Б. в этом смысле противоположен стройности данной расчетной гипотезы.
Пройдите таки по ссылке плюс минус страница http://dwg.ru/f/showthread.php?t=4990&page=11 .
К сожалению, поднятые вопросы не позволяют целиком полагатся на полученые результаты (отражаемая в той теме мной т.з. служит для поддержания спора (если нужно можно поменять ).
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 10:36
#9
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Leonid1, у Вас полностью линейный расчет? В смысле, после каждого расчета Вы определяли арматуру? Поясните. В чем считали?
ander вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 10:45
#10
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Leonid1. В целом всё правильно, но в частности, твой дом не показательный т.к. не высокий. Вот если высоту раза в 2-3 поднять - эффект был бы нагляднее. Поэтапность больше влияет на горизонтальные конструкции. И общие вопросы не забыты?: учёт осадок основания, учет ползучести бетона колонн (коэффициент по СП).
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 13:38
#11
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Denbad
если вы говорите о коэффициентах приведенных в СП 52-103-2006 (соотношение жесткостей вертикальных и горизонтальных несущих конструкций в расчетной схеме), то СП указывает на их ориентировочность
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 14:40
#12
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Это скорее другая тема, но отвечу: для подобных расчетов для колонн принимаю модуль деформации бетона колонн по (5.3) из СП 52-101-2003 умножить на площадь колонны + осевая жесткость продольной арматуры и сумму делить на площадь колонны = приведенный модуль для бетона колонн. Это не учет нелинейности, но это лучше чем лепить начальный модуль упругости в МКЭ расчет. Оговорка: эта метода только для оценки изменения усилий от поэтапности, никакой динамики и только постоянные и длительные загружения.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 16:29
#13
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
В целом всё правильно, но в частности, твой дом не показательный т.к. не высокий. Вот если высоту раза в 2-3 поднять - эффект был бы нагляднее. Поэтапность больше влияет на горизонтальные конструкции.
Здание 17 этажей + подвал более показательно?
По результатам расчета без учета стадийности армирование стен подвала получилось запредельным (сказывается разность осадок). Получается,если я учту стадийность (пока с этим не сталкивалась), то все будет не так страшно ?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 20:20
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,074


Julianna, для стен подвала это не поможет.
попробуйте подравнять осадки.
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 22.11.2017, 21:16
#15
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


mainevent100, стены подвала опираются на ростверки не по всей длине. Ростверки в виде кустов. Стены подвала частично "висят".
И в таком случае учёт стадийности ничего не даст?
Это потому что нижний этаж?
Свайное поле уже выполнено. Признаться не знаю как выровнять осадки.
На данном этапе.
Надежда была только на стадийность.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 22:36
1 | #16
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Надежда была только на стадийность.
Ну давно бы уж попробовали. Не поможет.
Осадки можно было выровнять меняя габариты свайного куста.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 22:53
#17
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Ralk, расчёт проверочный. Конструктивная схема, свайное поле, габариты кустов были приняты без моего участия.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 04:25
#18
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Leonid1, при отсутствии расчетных файлов и каких либо пояснений (о том как вы делали расчет, в какой программе и т.д.) - тема ни о чём. Максимум - повод для рассуждения о влиянии колец Сатурна на прочность каменной кладки.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет поэтапности строительства.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Учет кирпича в расчет Dilshod Khomidov Лира / Лира-САПР 12 29.04.2012 01:54
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона veritas SCAD 2 13.02.2006 19:14
Учет коррозии МК gad Прочее. Архитектура и строительство 6 01.10.2003 18:53