| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проект индивидуального дома на оценку и проверку

Проект индивидуального дома на оценку и проверку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.01.2018, 11:54 #1
Проект индивидуального дома на оценку и проверку
ИщущийПомощь
 
Регистрация: 05.01.2018
Сообщений: 1

Всем здравстсвуйте.
Я начинающий конструктор, сделал проект коттэджа для своей семьи.
Основывался на проектах, которые находил в интернете.
Прошу Вас посмотреть мой проект и указать на недочеты (по конструктиву) и нерациональные решения (по экономике). Только прошу сильно ногами не пинатся.
Участок сравнительно ровный, геологии нет, но когда бурили скважину под воду прошли метр чернозема, потом пошла глина. А в километре от меня прокладывали нитку газа, по ихней геологии 2-3 метра от поверхности просадочная глина, потом непросадочная.

Спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf 2017-АС.pdf (3.91 Мб, 204 просмотров)

Просмотров: 2782
 
Непрочитано 05.01.2018, 14:19
| 3 #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Пока можно сказать только о том, что у начинающего конструктора лишних денег до фига (выбраны самые дорогие и неремонтопригодные конструктивные и планировочные решения) и семья человек 6-8. При этом оценка экономики должна начинаться с архитектурных решений и генплана, а при отсутствии оных о ней можно говорить только условно. Непонятно, как организована вентиляция воздушного зазора в кладке и вентиляция подполья, а также, как будет выполняться разводка инженерных сетей и их утепление при проходе через подполье. Даже для начинающего конструктора проектировать без геологии странно. Вообще, больше походит не на проект для себя, а на типовой на продажу. Если делается для себя, то надо точно указывать все материалы (вплоть до гидроизоляции и базальтовых связей), предварительно выбрав их в окружающих магазинах и оценив стоимость (а не оставлять на откуп строителям).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2018, 15:32
| 2 #3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от ИщущийПомощь Посмотреть сообщение
и указать на недочеты (по конструктиву)
а вы точно сами делали, или склепали из готовых?
1)ссылки на пустоту (дескать, смотри узел там-то, а узла и нет).
2)странные типовые узлы из Леоблпроектовской серии, которые как мёртвому припарка для нарисованной крыши.
3) и т.д. и т.п
такое ощущение, что вы нам вот с этим заливаете
Цитата:
Сообщение от ИщущийПомощь Посмотреть сообщение
Я начинающий конструктор, сделал проект коттэджа для своей семьи.
А вот тут угадали
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Вообще, больше походит не на проект для себя, а на типовой на продажу
Такое обычно лепят, чтобы впарить...
Offtop: да, и слово пишется коттЕдж
kruz вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2018, 15:37
1 | #4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Ну явно же не для себя делался, и косвенных признаков много.
Видны ошибки и не продуманность, особенно в узлах кровли.
Согласен во всем с #2. И первом-же сообщении на форуме вот так воду лить в уши..., помогать и объяснять уже не хочется.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2018, 17:24
#5
w7ra


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98


Так от нечего делать
0, В строителей засечки на размерах приняты в основном (л.7,8)
1. Зачем изоляция в месте стыка сваи с ростверком просветите, как она может сопротивляться выскальзыванию сваи. Правильней выпуски каркаса сваи в ростверк запустить
2, А не проще (дешевле) вместо перемычек монолитные участки поделать, или размерами плит поиграться на листе 6,10. Тут жегде анкера остальных плит кроме указанных для П1-П2.
3, Выноски на листы с развертками вентканалов на кладочном плане. Вместо указания уровня перемычек на плане лучше их в ведомости дать.
В перемычке ПМ1(л.9) в сечении помимо каркасов дать соеденительные стержни, а то как одна из бед каркасы упадут вовремя зливки. На том же листе зачем примечание п.4 о дереве.
Если не делаете печь гриль зачем перемычку пм2 маркировать
4, Да я так понимаю в местах проемов, нужно утеплитель облицовкой закрыть просто не показали, а то так и построят.
5, ЗД-1 на площадке лестницы снизу и как вариант опирания косоура - плохое решение, Да лучше вам было бы в месте лестницы дать продольные стены вдоль буквенных осей, попроще было бы. Если нет монолитить, просто лестницу без м. косоуров- сделать. Всеравно нужно оштукатуривать или обетонировать косоуры. Делаете стены и убираются м. балки Б1
6, С крышей беда. Зачем куча непонятных листов с узлами , показать те которые вам нужны
7. Входная група сечение 1-1, ступеньки могут уехать, заглебите первую ниже к отм. -1,135 Сетку С-2 тамже замучаються гнуть проще сделать на одну ступень и того 7 шт.

----- добавлено через ~2 мин. -----
И в тырнете много лучших проектов
w7ra вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2018, 18:35
#6
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


зачем на человека набросились? может, действительно, для себя делал. вот только для конструктора, даже для начинающего, проект сделан очень бездарно.
ИщущийПомощь, прежде чем делать собственные проекты отработайте в проектной конторе хотя бы пару лет, набейте шишек, наберитесь опыта. все знания, которые получите там, вам не дадут не на одном форуме.
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2018, 18:47
#7
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Я так думаю человеку сделал проект начинающий (по мнению автора) конструктор и он хочет его проверить и задать вопросы которые тут зададут этому конструктору))) Для начинающего конструктора слишком вылизанные чертежи. Автор видимо хочет бесплатный аудит проекта.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2018, 19:10
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Еще интересно, где на планете такие благословенные места, что наверху залегает аж метр (!!!) чернозема. Может, все-таки, не чернозем, а насыпной грунт?
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проект индивидуального дома на оценку и проверку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен проект системы отопления многоквартирного дома vasmat Поиск исполнителей 0 08.06.2017 21:32
Ищу проект (пример) стального каркаса (планировки) двухэтажного жилого дома Леша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 12.02.2017 21:21
Ищу проект жилого дома (соответствующий законодательству) максименко сергей Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 27.12.2016 14:25
Помогите нарисовать проект дома. Подскажите кто рисовал и знает. Lvitek81 Прочее. Архитектура и строительство 47 10.01.2011 18:59
Отдельный вход в тепловой пункт индивидуального дома при работе на природном газе Минька Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 06.08.2009 11:12