22.03.2018, 22:21 | #1 | |
Консультация: Максимально/минимально допустимая нагрузка на сборные железобетонные перекрытия
Регистрация: 22.03.2018
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 4907
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Цитата:
Кстати, вопрос ТСу - а по факту, там какая-нибудь стяжка по плитам уже есть, или существующие полы типа деревянные по лагам непосредственно по плитам? |
|||
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82
|
Komplanar сейчас автор испугается и продаст квартиру
стяжка 50 мм, плотность, к примеру 1800 кг/м3, и того 90 кг/м2. это нормативная. для квартиры требуемая нормативная 150 кг/м2 Будем ждать когда автор включит логику и отпишется о результатах |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Кроме стяжки и временной нагрузки (см. таб. 8.3 СП 20.13330.2011) на плиту перекрытия могут опираться перегородки. К примеру, если перегородок на плите перекрытия нет, то: Расчетная нагрузка от стяжки толщиной 50мм: 0,05*1,8*1,3=0,117т/м2~1,17кПа; Расчетная временная нагрузка: 1,5*1,3=1,95кПа; Итого: 1,17+1,95=3,12кПа < 4кПа. Если на перекрытие опирается перегородка, то все зависит от того, что эта перегородка из себя представляет и какую несущую способность имеет сборная плита перекрытия.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 23.03.2018 в 08:54. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020
|
В те времена плиты делали и под нагрузку в 300 кг/м2. Для выравнивания лучше использовать "сухую" стяжку, а по ней уже армированную базальтовой сеткой (фиброволокном) цп стяжку 25-30 мм.
Плиты старые, часть преднапряжения(если оно было) уже потеряна+ползучесть бетона+законные трещины и прогибы будут больше, и будут гулять за "временной" нагрузкой. А у соседа снизу может быть лепнина авторская ценой 100500 руб/м2 и она может закономерно пойти трещинами, от увеличения нагрузки на перекрытие( и следовательно увеличение прогиба). |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Плиты под 4кПа они кровельные. Наверняка можно сказать, что м/э перекрытие под 600 либо под 800кг/м2.
Это следует из логики, что (перегородки + стяжка + полезная) будет слишком впритык к максимально допустимой нагрузке для плиты под 4кПа. Вон выше Борис вычислил и всего из стяжки и полезной почти набрал максимально возможное загружение
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
На мой взгляд стоит минимально изменять решения, нагрузки и пр.
Вот например можно рассуждать какая нс у панелей перекрытия, но там могут быть например проходы инж сетей, неясно предусмотрены ли и заложена ли эта возможность в проекте. Сухая стяжка как мой вкус хорошее решение |
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508
|
Еще не узнавал. Я вот подумал, если по цене не дороже (или дороже но не так чтоб очень) обычной покупки смесей или отдельно песка цемента плюс замес по месту...не проще ли заказать миксер готового раствора и поднять насосами на нужный этаж и сразу все залить
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия | Taurus30 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 11.05.2018 20:40 |
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? | Голова | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.04.2017 09:29 |
Поиск серии РС 5151 на сборные пустотные плиты перекрытия типа НВ-58-12 | Alexandr_P | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 20.11.2010 19:42 |
Нагрузка на плиту перекрытия? | andreya | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 30.06.2010 21:59 |
нагрузка на перекрытия в жилье | vv | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 06.03.2004 18:21 |