Непрочитано 15.12.2009, 12:19 1 | #1
Как считается строительный объем промышленных зданий
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Есть ли какой нибдуь норматив на это
Напрмиер для гражданских зданий СНиП 31-05-2003
приложение В
ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ, ПЛОЩАДИ
ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ
И ЭТАЖНОСТИ ЗДАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

3. Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема выше отметки ± 0,00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).
Строительный объем надземной и подземной частей зданий определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных и конструктивных деталей, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также подпольных каналов и подполий под зданиями.


Применимо ли это для промышленных зданий?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Просмотров: 19229
 
Непрочитано 15.12.2009, 14:29
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Я никакой разницы не вижу. Ведь есть гражданские здания очень похожие на производственные.
Может архитекторы подскажут?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 14:47
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Sarman, Дело в том что данные указания приведены в СНиП-ах на гражданские здания, жилые, административные, общественные.. но там четко сказано что эти СНиП-ы не распространяются на здания в котором ведуться производства
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 16:19
2 | 1 #4
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
<phrase 1=


Offtop: Понимаю, что некропост, но тем не менее.
СП 56 пункт 4.12
формулировка та же, что и в общественных.
Kandello вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как считается строительный объем промышленных зданий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Технологическая карта на ремонт м/к промышленных зданий с мостовых кранов. d.i.m.i.t.r.i.y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.07.2011 22:55
Легкосбрасываемые конструкции для взрывозащиты промышленных зданий rodent Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 18.06.2009 21:29
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35