Расчет основания с усилением струйной цементацией "Jet grouting" в Лире?
конструктор
Регистрация: 14.09.2008
Сообщений: 143
|
||
Просмотров: 3480
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.09.2008
Сообщений: 143
|
т.е. если правильно понимаю то:
- создать объемными элементами грунт - на глубину "массива" создать в нем "грунт с характеристиками" и после считать? Может кто считал уже подобное усиление или похожее? как делали и насколько похоже на правду |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
[email protected], здания подобные делали, но все было совместно с геотехниками. Для нескольких ключевых сочетаний загружений они делали расчеты в Plaxis 3d, передавали нам поля коэффициентов постели, мы уточняли давление и тд и тп - в несколько итераций. Сами геотехники потом и делали грунтоцементные сваи.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.10.2011
Санкт-Петербург-Волгоград
Сообщений: 15
|
Попробуйте на примере плоской задачи. Мы именно так и моделирум Jet. По сути вы заменяете ваш слабый грунт, который уже имеет напряжения от собственного веса (взв. действия воды) на более прочный (с хорошими деформационными характеристики). В первом загружении моделируете ваш грунтовый массив, а далее демонтируете КЭ грунта который закрепляете и монтируете КЭ грунта (Jet). А дальше моделируете возведение вашего здания.
Один вопрос: есть ли вообще в Вашем случае смысл в закреплении (цена, сроки и т.д.). Вариант свайного основания будет экономичней. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет рамы на сейсмику в Лире. | GC2006 | Лира / Лира-САПР | 61 | 01.06.2011 19:07 |
...расчет металлического каркаса в лире... | Datche | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.04.2010 19:09 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |