Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой способ крепления опор под трубопровод применить в данном случае?

Какой способ крепления опор под трубопровод применить в данном случае?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.05.2012, 14:11 #1
Какой способ крепления опор под трубопровод применить в данном случае?
Violetta
 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 76

Были разработаны опоры под трубопровод (нагрузка 200кг). Крепление было выполнено через пластину t=12мм на самоанкерующихся распорных болтах(чертежи прилагаются). Далее выяснилось что фундаментные блоки марки М100, т.е согласно п.5.1 ГОСТ 28778-90 "5.1. БСР устанавливают в несущих конструкциях зданий и сооружений из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В15 или марки М150." крепление опор таким образом невозможно. Замоноличивание опор либо на болтах через пластины с 2х сторон тоже не рекомендуется.
Подскажите пожалуйста каким образом можно произвести крепление данных опор к фундаментным блокам толщиной 600мм М100.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опоры под трубопровод-Model.png
Просмотров: 782
Размер:	63.6 Кб
ID:	80824  


Последний раз редактировалось Violetta, 23.05.2012 в 14:20. Причина: не получается добаить файл
Просмотров: 6402
 
Непрочитано 23.05.2012, 14:22
#2
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


вложение не существует...
Проектант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 14:23
#3
Violetta


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 76


проверьте пожалуйста еще раз,перезагрузила файл
отзовитесь если есть какие мысли, буду весьма признательна

А может все-таки можно выбить гнездо и замонолитить уголки??

Последний раз редактировалось Violetta, 24.05.2012 в 13:05.
Violetta вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 16:16
#4
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Бандажное крепление - т.е. сверлишь стену насквозь и шпильку с гайками М20.
ltnchik1405 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 16:20
#5
Violetta


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 76


а как это выполнить если здание уже существует, обратная засыпка произведена,фундамент под землей)
Violetta вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 16:38
#6
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Это совсем другой вопрос. Предлагаю забить болт на класс бетона, а болт взять на порядок больше.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 10:00
#7
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


поставьте прямой фундаментный болт в зарнее просверленные отверстия, с заполнением к примеру мапефиллом. А дальше крепите к болтам свои опоры.
Проектант вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 15:27
#8
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Уважаемая Violetta
Как то попадалась на глаза серия "Детали крепления трубопроводов". Там есть подобные кронштейны.
Какая нагрузка у Вас на опору? А то можно и без подкоса.
См.пример
Вложения
Тип файла: pdf крепление труб.pdf (49.6 Кб, 575 просмотров)
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 15:32
#9
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


и не забыть саморасширение раствора
Stranix вне форума  