Выбор расчетной схемы перехода между корпусами
Петербург
Регистрация: 24.11.2008
Сообщений: 76
|
||
Просмотров: 2647
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Отливай сразу как бы монолитный целиком ж.б. тоннель с окнами. Получится что-то типа безраскосных ферм с нижним и верхним перекрытием.
Ты не написал правда насколько широкий переход. Если в пределах 6 метров, то так и делай, целиковый монолитный без кирпичных стен. Простенки между окнами желательно не менее 800мм, шаг простенков примерно 3 м, толщина стен 200мм. Загони схему целиком в СКАД и считни. Будешь приятно удивлен. Только вот нижнее перекрытие не опускай вровень с низом стены, низ перекрытия приподними над низом стены миллиметров на 300 Колонны сцентрировать по осям стен, в местах расположения колонн должен быть простенок (как продолжение колонны до плиты покрытия) Последний раз редактировалось MasterZim, 29.05.2012 в 19:42. |
|||
|
|