| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нагрузка на ребристые плиты

Нагрузка на ребристые плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.06.2007, 16:22 #1
Нагрузка на ребристые плиты
TN-Екатерина
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.06.2007
Сообщений: 1

Подскажите пожалуйста, какова несущая способность ребристой железобетонной плиты в жилом здании с кровлей с вентилируемой воздушной прослокой (между двумя плитами утеплитель и воздушный зазор), серии ЛГ-602В.

Дом постройки 1978 года, проектной документации не сохранилось.

Поясню: заказчик хочет доутеплить верхнюю плиту, так как на данный момент теплоизоляция в воздушной прослойке вышла из строя, а в вент.прослойку добраться нельзя.
Сверху ребристой плиты планируется уложить новый кровельный пирог, который будет весить в районе 110 кг/м.кв.

Возможно ли такое решение в принципе, понесет ли ребристая плита такую нагрузку?
На какие документы по ребристымм плитам можно сослаться если проектная документация утеряна?

Буду очень признательна за быстрый ответ.
Просмотров: 7683
 
Непрочитано 19.06.2007, 19:01
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Будем признательны если ВЫ сделаете предварительное обследование с фотоочетом.
Иначе разговор как по испорченому телефону.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2007, 19:09 Re: Нагрузка на ребристые плиты
#3
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от TN-Екатерина
Подскажите пожалуйста ... понесет ли ребристая плита такую нагрузку?
На какие документы по ребристымм плитам можно сослаться если проектная документация утеряна?

Буду очень признательна за быстрый ответ.
Ребристые плиты покрытия обычно несли нагрузку 500 кг/м2. Но DEM прав. За 29 лет мого воды утекло и домов упало. Нужны обследования плит. Как вариант - испытания. Жильцов только уберите снизу.
Без обследования/испытаний реконструируют только недалёкие/жадные заказчики, в лучшем случае - по двойной цене.
к 110 кг/м2 надо добавить снег со своими мешками.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2007, 13:00
#4
KonGo

Строитель
 
Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216


Цитата:
Ребристые плиты покрытия обычно несли нагрузку 500 кг/м2. Но DEM прав. За 29 лет мого воды утекло и домов упало. Нужны обследования плит. Как вариант - испытания. Жильцов только уберите снизу.
В принципе верно, но в ГОСТ 21506-76 есть плиты, несущие всего 390 кг, а так как данных по проекту нет, то по правилам обследований и реконструкций необходимо принимать только минимум. Вариант с испытанием и с уборкой жильцов :shock: мне не нравится. Давно уже есть неразрушающие методы контроля, ультразвук там всякий, магнитные поля и т.д.
Обследование - обязательно
KonGo вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 18:55
#5
Mari Frank

Начинающий конструктор
 
Регистрация: 24.07.2010
Украина
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от KonGo Посмотреть сообщение
В принципе верно, но в ГОСТ 21506-76 есть плиты, несущие всего 390 кг, а так как данных по проекту нет, то по правилам обследований и реконструкций необходимо принимать только минимум. Вариант с испытанием и с уборкой жильцов :shock: мне не нравится. Давно уже есть неразрушающие методы контроля, ультразвук там всякий, магнитные поля и т.д.
Обследование - обязательно
Прошло почти 9 лет , но хочется все-таки уточнить, согласно каким правилам или пособию принимается минимум по несущей способности ))))
Mari Frank вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 21:34
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Mari Frank, согласно обследованию. Минимума может уже и не быть)
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нагрузка на ребристые плиты

Размещение рекламы