Непрочитано 27.01.2016, 10:54 #1
Задание граничных условий при составлении расчетной схемы в ЛИРА САПР 2013
ALEX-LCL
 
инженер-строитель
 
Беларусь
Регистрация: 30.07.2013
Сообщений: 193

при составлении расчетной схемы мы задаем граничные условия в узлах. то есть, запрещаем перемещение в определенных направлениях. часто при проектировании шарниры для той же фермы задают разные, а узлы при проектировании одинаковые. возникает вопрос: как правильно задать граничные условия чтобы в дальнейшем в зависимости от этих условий спроектировать узлы? понятно что сварка - это жесткое соединение (запрет во всех направлениях), а болтовое - шарнир (но не всегда).
Просмотров: 4715
 
Непрочитано 27.01.2016, 11:50
1 | #2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
понятно что сварка - это жесткое соединение
Далеко не всегда. Жесткое - это когда соединение способно воспринять и передать приходящиеся на него усилия по результатам расчета
Вообще у меня все наоборот - узлы продумываются еще на стадии создания расчетной схемы, далее при разработке и уточнения сечений элементов в схему лишь вводятся небольшие корректировки по привязкам, отметкам и эксценриситетам.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2016, 13:00
#3
ALEX-LCL

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.07.2013
Беларусь
Сообщений: 193
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™



так в том-то и дело что большинство проектировщиков просто задают те граничные условия, которые привыкли ставить еще в университе, не понимая как потом разработать узлы сопряжения. а когда идет разработка узлов, выбирают не по соответствию, а потому что есть в личной базе данных. поэтому и возникает вопрос о правильности работы узлов
ALEX-LCL вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 13:32
1 | #4
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


Большинство проектировщиков заранее решают для себя как будет присоединятся тот или иной элемент. есть серия с унифицированными узлами жесткими и шарнирными и в соответствии с тем какой узел применяют (или на какой именно наиболее похож) и задают граничные условия (жёсткая база или шарнирная крепление балок к колонам и тд).
Николай Г. всё вам правильно написал по поводу сварки и болтов. Мы должны проверить узлы, а сварки и болты это лиш крепление.
В ответ на ваш вопрос правильно продумывать какие будут узлы до создания расчётной схемы, а потом коректировать (менять жесткое на шарнир).
Shaman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2016, 16:04
#5
ALEX-LCL

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.07.2013
Беларусь
Сообщений: 193
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
есть серия с унифицированными узлами жесткими и шарнирными
буду тогда смотреть серии с унифицированными узлами. вдруг в некоторых из них будут указаны схемы с граничными условиями.
спасибо
ALEX-LCL вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 17:51
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
мы задаем граничные условия в узлах
А на фига? Какие такие "граничные условия в узлах"?
Задавай только в базах колонн.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 07:57
#7
ALEX-LCL

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.07.2013
Беларусь
Сообщений: 193
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А на фига? Какие такие "граничные условия в узлах"?
Задавай только в базах колонн.
а база колонны - это не узел?
ALEX-LCL вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 17:46
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
а база колонны - это не узел?
Узел. Но опорный. Вот в нём и связи.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Задание граничных условий при составлении расчетной схемы в ЛИРА САПР 2013

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание или импорт расчетной схемы здания (СКАД, Лира, Мономах, Робот) EVK Расчетные программы 13 10.03.2016 09:52
В чем моя ошибка при составлении расчетной схемы? Paladin90 SCAD 6 01.05.2012 08:11
Недочеты в создании расчетной схемы (Лира 9,2) san4ous Лира / Лира-САПР 17 21.06.2010 10:38