| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Учет совместной работы кладки подвала и монолитной ленты фундамента в Микрофэ.

Учет совместной работы кладки подвала и монолитной ленты фундамента в Микрофэ.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.12.2016, 09:16 #1
Учет совместной работы кладки подвала и монолитной ленты фундамента в Микрофэ.
Саша1983
 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408

Вопрос в теме. Для чего это делается - есть основания полагать, что это более правильно и ведет к уменьшению расхода арматуры и/или уменьшению высоты ленты. Пробую замоделировать стену элементом "Кирпичная стена", поскольку элемент "ж/б стена" предполагает армирование, что невыполнимо при кладке из ФБС. Результаты - расход арматуры уменьшается в 2 раза. Но что есть элемент "Кирпичная стена" ??? можно ли его использовать в этом случае? есть ли другие элементы?
Просмотров: 2889
 
Непрочитано 17.12.2016, 16:56
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


если не секрет - уменьшение армирования по сравнению с чем?
 
 
Непрочитано 17.12.2016, 17:24
#3
JorJe


 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93


Имхо, надо моделировать кладкой из ФБС с определением расчетных характеристик по СП 15 табл. 5 и п. 6.12-в (ну и далее по тексту) с mue=0.25 и снижением изгибной и крутильной жесткости (хотя может быть материал "кладка" и обладает данными свойствами)

P.s.: не проще ли армирование ленты прикинуть на бумаге?
JorJe вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2016, 21:52
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Согласен с JorJe. Если так хочется построить полную модель здания задавай характеристики стены из ФБС. И не забудьте, что стена подвала из ФБС не связана жестко с лентой фундамента.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2016, 22:19
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


в "Руководстве по проектированию свайных фундаментов", есть расчет ростверка с учетом вышележащей кладки.
посчитать руками требуемую арматуру проще и надежней, чем упражняться моделированием в программе.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 04:44
#6
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в "Руководстве по проектированию свайных фундаментов", есть расчет ростверка с учетом вышележащей кладки.
посчитать руками требуемую арматуру проще и надежней, чем упражняться моделированием в программе.
Посчитать руками и сравнить с машиной. Если результаты похожи, то в дальнейшем моделить в программе и спать спокойно.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Учет совместной работы кладки подвала и монолитной ленты фундамента в Микрофэ.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Нужно ли связывать фундаментную подушку основного фундамента со стенами подвала ФБС? Lisa999 Основания и фундаменты 8 26.09.2016 10:00
Как обосновать отсутствие учета совместной работы какркаса с основанием? Anuccia Основания и фундаменты 141 26.09.2012 13:15
Учет совместной работы болтов и сварки Sharnir Металлические конструкции 27 28.10.2010 11:18
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия vitalik Железобетонные конструкции 6 31.10.2008 11:21