| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Укрепление грунтов основания фундамента

Укрепление грунтов основания фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.12.2009, 00:35 #1
Укрепление грунтов основания фундамента
laraconstr
 
ГИП (конструктор)
 
Пермь
Регистрация: 11.04.2009
Сообщений: 407

Делаю проект реставрации (конструкторский раздел)
После определения проектных нагрузок выходит так что основание слабое и требует усиления. Вариант увеличения ширины подошвы фундамента не проходит, т.к. слишком широкая она получается, и я окончательно приняла решение что грунт нужно усилить, но не могу определиться со способом.
Грунты основания - суглинок тяжелый пылеватый
В начале я предположила что силикатизация мне подходит, но вот что нашла:
см. таблица 1
ПОСОБИЕ 1.rar
судя по тем данным такие грунты теми приведенными способами не усилить.

Кто сталкивался с упрочнением оснований, подскажите какой способ выбрать, поделитесь опытом

Просмотров: 44705
 
Непрочитано 13.12.2009, 01:00
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
Кто сталкивался с упрочнением оснований, подскажите какой способ выбрать, поделитесь опытом
самый распространенный способ усиления фундамента - буроинъекционные сваи
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 01:04
#3
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


это получается что по двум сторонам от ленточного существующего фундамента с определенным шагом надо пробурить скважины и залить их бетоном?
Интересно это дороже или дешевле чем то что я думала предложить?
Добавлю: высокий уровень грунтовых вод, выше подошвы.
Пристенный дренаж выполнить нереально, точнее очень дорого, заказчик на это врядли согласиться. Так что это совсем крайняя мера.

Последний раз редактировалось laraconstr, 13.12.2009 в 01:16.
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2009, 02:18
#4
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


А реставрируемое здание в хорошем состонии (в части наличия трещин в кирпичных стенах)?
Насколько проектные нагрузки увеличиватся по сравнению со существующими?
А разведочные скважины бурились на прилегающей территории или непосредственно под фундаментами?
В чем проявляется "слабость" грунтов основания?
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 02:25
#5
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


Обследование рекомендует снести его, это целесообразней, но заказчик ФМС не хочет сносить, говорит будем восстанавливать и с другой стороны Центр охраны памятников, тоже не разрешает сносить.
Стены полурассыпающиеся, осадочных трещин нет.
Проектные нагрузки увеличились в 2 примерно раза.
Вблизи здания производились изыскания и из под подошвы выбирались монолиты грунта.
Основание не держит проектную нагрузку - по расчету
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2009, 10:43
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
Стены полурассыпающиеся....
Проектные нагрузки увеличились в 2 примерно раза.

Почему решили начать с фундаментов?
Может уже стены не несут нагрузку и дом просто рассыплется от новых?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2009, 11:30
#7
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


все эти методы искусс.закрепления надо сильно любить и уметь делать чтобы с ними связываться.
ну получилась широкая лента, что в ней плохого.
можно и плиту забалабецать, сразу пол подвала будет.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2009, 11:40
#8
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 363


Какие грунты...какие фундаменты...какие нагрузки...
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 14:31
#9
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


Никто с фундаментов не начинал, начинали с крыши, стен, перекрытий, и вот пришло время фундамента.
Стены освободили от нагрузки, выполнили пристенные стойки между окон, распределительные балки и на них оперли главные существующие балки.
Сносить памятник архитектуры запретили, поэтому восстанавливаем как можем.
Анкл Бенц
Фундаменты существующие ленточные бетонные без уширения подошвы и столбчатые с уширением и без.
Грунты - суглинок тяжелый пылеватый
Нагрузки - 163кН/м
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2009, 17:45
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
...и вот пришло время фундамента
с укреплением грунтов связываться не советую, потому как экспертиза сразу затребует расчет, а на сегодня вменяемых методик расчета прописанных в нормативных документах я по крайней мере не видел. Все на уровне диссертаций
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 19:10
#11
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


MasterZim
Да расчетов вменяемых нет, но что же делать если в некоторых случаях ширина подошвы выходит невероятная более 2 м, при реконструкции здания в центре города это не реально.
Тут предлагали применить буроинъекционные сваи, но это черезчур мощьно помоему, хотя хз может я и ошибаюсь
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2009, 19:40
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
Тут предлагали применить буроинъекционные сваи, но это черезчур мощьно помоему, хотя хз может я и ошибаюсь
Я и предлагал, и подтверждаю, что самое верное решение, поддается расчету, вопросов у экспертизы не вызывает, так как это решение традиционное, и кстати не такое уж дорогое.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 20:45
#13
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


вот что я по этому поводу думаю:
1. это пожалуй самы хороший способ
2. я его хочу применить
3. ....но не хочу сваи выполнять под наклоном, т.к. не знаю как это посчитать
4. вертикально их сделать не получится, т.к. подошва фундамента без уширения, уширения имеют только отдельностоящие фундаменты под столбы.

Что посоветуете мне делать?

А если мне применить вот такое решение, только с буроинъекционными сваями (от буровых они не сильно отличаются), будет ли это работать?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0179.jpg
Просмотров: 731
Размер:	57.8 Кб
ID:	30472

Последний раз редактировалось laraconstr, 13.12.2009 в 21:11.
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 11:22
#14
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
А если мне применить вот такое решение....
лучше применять стандартные решения, меньше вопросов у экспертизы.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 11:23
#15
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


какое вы называете стандартным?
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 11:28
#16
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 363


Расчетное сопротивление суглинка меньше 200 кПа?
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 11:46
#17
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
какое вы называете стандартным?
Например такое
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 613
Размер:	12.3 Кб
ID:	30496  
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 12:15
#18
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


Фундамент монолитный бетонный, пробурить его будет непросто, темболее с частым шагом, а здание огромное в плане 82900х22500
Анкл Бенц
Да меньше примерно 140-160 кПа
и уровень грунтовых вод 0,5-1,0 м от земли
И он сильнопучинистый.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1120929.jpg
Просмотров: 542
Размер:	58.5 Кб
ID:	30498
Вот такое здание.

Последний раз редактировалось laraconstr, 14.12.2009 в 12:27.
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 12:29
#19
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
Фундамент монолитный бетонный, пробурить его будет непросто, темболее с частым шагом, а здание огромное в плане 82900х22500
Анкл Бенц
Можно использовать вот такое решение. Можно и через фундамент пробуриться, это нормальная задачка. Мой совет - это усилить фундамент с помощью буроинъекционных свай. К примеру вот таких http://www.jet-grouting.ru/technologies/atlant/ . Можно рассмотреть инъекцию классическую. Мой Вам совет, обратитесь в спец. организации, пусть они предложат свои тех. решения с обоснованием, а потом исходя из этого Вы приймете окончательное решение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление фундамента.jpg
Просмотров: 624
Размер:	46.5 Кб
ID:	30499  
pilmanes вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 12:30
#20
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
Кто сталкивался с упрочнением оснований, подскажите какой способ выбрать, поделитесь опытом
Я периодически сталкиваюсь с такими вопросами.
Сегодня наиболее распространено буроинъекционое укрепление оснований фундаментов. Но нужно прежде всего сделать обследование всех несущих конструкций здания.
Есть другие способы. Например, заведение новых фундаментов под старый (я с этой технологией давно познакомился в статье компании, если я не ошибаюсь, "Фундатор").
Однако, на самом деле, как сказал наш горячо любимый и уважаемый Юрий Михайлович, дешевле строить заново. При этом следует учесть, что стоимость здания определяется, в том числе, по его остаточному сроку службы и эксплуатационным затратам, которые возрастают с увеличением его срока службы. Поэтому, прежде всего, я бы сделал инвестиционный анализ - что лучше - латать гнилой кафтан или купить новый.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Укрепление грунтов основания фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Осадка основания при оттаивании грунтов Ольга)ofe Основания и фундаменты 21 04.05.2011 09:15
укрепление фундамента дома Bantsur Основания и фундаменты 28 22.04.2010 04:58
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания EUDGEN Основания и фундаменты 7 26.01.2007 14:05