Для двоякосимметричного сечения безо всяких проверок очевидно, что точки, где статические моменты Sx и Sy нулевые, лежат на осях, проходящих через центр тяжести сечения. Но это отнюдь не означает, что касательные напряжения от поперечных сил в этих точках нулевые, напротив, они там от соответствующих Q максимальные.
|
||||
|
||||
Да откройте любую книгу по сопромату, только вот не надо лезть в раздел, где рассматривается ещё и кручение. Картинка распределения касательных напряжений для замкнутых сечений принципиально не будет отличаться от соответствующей схемы для сечений открытых. Для определенности распределение касательных напряжений от вертикальной поперечной силы: максимум в середине стенок - медленное убывание от центра стенок к полке - резкий скачок вниз на нижней грани полки - ноль по внешней грани полки.
P.S. Смею напомнить, что в формуле Журавского присутствует не общий статический момент, который всегда равен нулю, а момент отсеченной части, максимальный для полусечения. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821
|
ну да, все так. от нуля движется сечение против часовой, например. для вертикальной силы в стенках максимум. для горизонтальной на полках максимум
P.S. Кроме резкого скачка, все так Последний раз редактировалось bigden, 26.03.2018 в 10:29. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Ранее в этой теме уже поднимал этот вопрос:
Цитата:
Цитата:
Балка коробчатого сечения габаритами h*b = 2000*1000 мм. Толщина верхнего пояса 60 мм, толщина нижнего 20 мм, толщина стенок 16 мм. Итого, балка состоит из четырех листов: верхний пояс t1=1000*60 мм, нижний пояс t2=1000*20 мм, две вертикальные стенки t3=1920*16. Необходимо найти максимальные касательные напряжения в поясах балки при действии горизонтальной поперечной силы Qx = 10 000 000 Н; По формуле Журавского: МПа; Sy=(50*2)*(50/2)+(50*6)*(50/2)+(192*1,6)*49,2 = 25114 см^3; Iy=(2*100^3)/12+(6*100^3)/12+((192*1,6^3)/12+192*1,6*49,2^2)*2 = 2154036 см^4. Максимальные касательные напряжения от горизонтальной поперечной силы в поясах равны 146 МПа. Правильно? Последний раз редактировалось ZVV, 06.04.2018 в 11:33. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
ZVV
Для Вас принципиально важно аналитическое определение? Я для определения Sx использую кнопку "Сведения" в автокаде. Там конечно нет прямого Sx, но достаточно других параметров позволяющих определить ст.момент. Ну а если аналитически - то лучше чем интегрирование, на мой взгляд, ни чего нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
В Вашем случае разве не из прямоугольников?
Цитата:
Без интегрирования при разных толщинах эпюру касательных напряжений не построить. Да и при одинаковых тоже. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Из прямоугольников. Я и посчитал в одну строчку. В данном случае, интересует правильно ли посчитаны все величины входящие в выражение для определения касательных напряжений и полученная величина напряжений.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ответьте, если знаете: мой расчет правильный? |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Ясно. Вы максимальные определяете, которые известно где возникают.
Попробуйте отсечь сечение, найти центр тяжести отсечённой части, умножить площадь на расстояние от этого центра до искомой точки. Ну разумеется через автокад. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну и в чём проблема? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Если кто-то может подтвердить, что мой расчет правильный, или указать, что неправильный и сказать в каком месте - пишите, буду признателен. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
ZVV
Вы полками при действии горизонтальной силы называете элементы с толщинами 60мм и 20мм? Правильно Вы определили. У меня получилось 1486 кг/см^2. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 06.04.2018 в 12:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо. Подождем, может будут еще варианты. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 121
|
из справки: "Система КТС-САПР (Конструктор тонкостенных сечений) предназначена для формирования геометрии тонкостенных сечений стержней, расчета их жесткостных характеристик и напряжений в сечении."
Сначала задаются узлы, потом по ним строятся отрезки с указанием их толщины. (http://www.liraland.ru/lira/systems/kts.php) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |