Непрочитано 27.05.2011, 10:24 #1
Должна ли лестничная клетка обязательно иметь в своем объеме выход на кровлю ?
Wertgan
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 134

Должна ли лестничная клетка обязательно иметь в своем объеме выход на кровлю?
Просмотров: 24031
 
Непрочитано 31.05.2011, 15:08
#2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Выход на кровлю должен быть. Не важно, либо через лестничную клетку, либо через наружную лестницу
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 15:15
#3
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


НЕТ, не должна.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 16:44
#4
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437


Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений
vl вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 17:57
#5
Living2005

архитектура
 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
<phrase 1=


Нет конечно! лестница может быть только для сообщения между этажами, а на кровлю выход м/б из других клеток, или наружную пожарную, если она отвечает определенным условиям и требованиям.
Living2005 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 17:59
#6
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


2. В зданиях, сооружениях и строениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.

(ст. 90, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (принят ГД ФС РФ 04.07.2008))
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 12:45
#7
snykki2007


 
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
2. В зданиях, сооружениях и строениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.

(ст. 90, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (принят ГД ФС РФ 04.07.2008))

далеко пошли, это есть в обычных противопожарных нормах СНиП 2.01.02-85*


2.9. Для зданий высотой 10 м и более от планировочной отметки земли до карниза или верха наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток (непосредственно или через чердак, за исключением теплого) или по наружным пожарным лестницам.
Для жилых, общественных и административно-бытовых зданий с чердачными покрытиями необходимо предусматривать выход на кровлю на каждые полные и неполные 100 м длины здания, с бесчердачными покрытиями - один выход на каждые полные и неполные 1000 м2 площади покрытия.
Для зданий производственного и складского назначения следует предусматривать пожарные лестницы по периметру здания не реже чем через 200 м. Допускается не предусматривать пожарные лестницы на главном фасаде здания, если ширина здания не превышает 150 м, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется линия противопожарного водопровода.
При определении требуемого числа выходов на кровлю допускается учитывать также другие наружные лестницы, имеющие выход на кровлю и отвечающие требованиям п. 2.12 или п. 4.20.
В чердаках зданий следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6´0,8 м.
Допускается не предусматривать выход на кровлю одноэтажных зданий с покрытием площадью не более 100 м2.
snykki2007 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 12:49
#8
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от snykki2007 Посмотреть сообщение
далеко пошли, это есть в обычных противопожарных нормах СНиП 2.01.02-85*
Нормально пошел. Упомянутый вами СНиП не действует. А ФЗ действует.

Источник публикации
М., 1986

Примечание к документу
Утратил силу с 1 января 1998 года в связи с изданием Постановления Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7. Взамен данного документа введены в действие СНиП 21-01-97.
------------------------------------------------------------------
Взамен СНиП II-2-80.
------------------------------------------------------------------
Введен в действие с 1 января 1987 года.

Название документа
"СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы"
(утв. Постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 N 232)
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 14:17
#9
snykki2007


 
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54


сорри тогда п.8,3 СНиП 21-01-97*
snykki2007 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 16:21
#10
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Он действует с оговоркой:
"Со дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования, установленные нормативными правовыми актами и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям указанного Федерального закона (статья 151 Федерального закона РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ)."
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 14:33
#11
pushnyak


 
Регистрация: 27.12.2010
Сообщений: 13


пост №6 : "должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам."
пост №7 : "следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток (непосредственно или через чердак, за исключением теплого) или по наружным пожарным лестницам."
в связи с этим вопрос: согласно Ф.З. через тёплый чердак можно выходить на кровлю?
pushnyak вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 15:15
#12
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от pushnyak Посмотреть сообщение
в связи с этим вопрос: согласно Ф.З. через тёплый чердак можно выходить на кровлю?
А теплый чердак я вляется чердаком? Если он является чердаком, то можно. Если нет, то нельзя
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 21:07
#13
pushnyak


 
Регистрация: 27.12.2010
Сообщений: 13


пожалуй создам тему "является ли тёплый чердак чердаком" в разделе юмор =)
pushnyak вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 14:35
#14
rrrrrrrrrr


 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 4


Цитата:
2. В зданиях, сооружениях и строениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
когда закон принимают, текст должны смотреть корректоры с лингвистическим образованием. .....или.....либо.....или..... . тут можно по разному понять смысл. у меня есть наружная пожарная лестница. и как теперь? получается с лестничной клетки не нужен выход на кровлю?
можно было в законе проще написать. "варианты обеспечения выхода на кровлю пожарных команд: 1)....; 2).....; 3).....; 4)....."
rrrrrrrrrr вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 12:16
#15
Lubov

инженер в декрете
 
Регистрация: 13.11.2009
Вологда
Сообщений: 27


Хочу присоединиться к теме. Число выходов на кровлю было прописано в ст.90 части 3 ФЗ-123, а ФЗ-117 отменяет эту часть. Где теперь прописано число выходов на кровлю?
Lubov вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 12:21
#16
Graster


 
Регистрация: 11.06.2007
От туда
Сообщений: 44
<phrase 1=


не должна, но обычно в ней удобно его сделать.
Graster вне форума  