| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги.

Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.03.2015, 11:18 #1
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги.
scad2015
 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90

п. 7.4.8
Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай.

Подскажите как определить Омегу (Это количество свай?).
Просмотров: 8999
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 11:37
#2
scad2015


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90


----------------------------------------

Что неправильно в приложенном расчете?
Вложения
Тип файла: docx ос.ус.фунд.docx (106.1 Кб, 512 просмотров)
scad2015 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 11:50
#3
scad2015


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90


Кажется разобрался, кто считал, скажите правильно?

Омега - это площадь сегмента одной сваи.
Вложения
Тип файла: docx ос.ус.фунд.docx (187.4 Кб, 466 просмотров)
scad2015 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 13:05
#4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от scad2015 Посмотреть сообщение
Омега - это площадь сегмента одной сваи.
Да это площадь ячейки
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 13:40
#5
scad2015


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90


мозголом из Самары,
спасибо!
scad2015 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2018, 14:01
#6
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Как считается Omega для крайних свай?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 15:08
#7
nikе

конструктор Лего
 
Регистрация: 21.10.2005
Краснодар
Сообщений: 204


Цитата:
Как считается Omega для крайних свай?
Так же как и для не крайних с внешней границей по условному фундаменту. Алгоритм решения задачи - разбиение условного фундамента со сваями на полигоны Вороного.
nikе вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 15:42
#8
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от nikе Посмотреть сообщение
Алгоритм решения задачи - разбиение условного фундамента со сваями на полигоны Вороного.
Я правильно понимаю, что площадь полигона Вороного равна грузовой площади сваи, т.к он показывает все точки наиболее близкие к этой свае. И для нахождения данной площади достаточно загрузить ФП единичной нагрузкой. Усилие в свае будет численно равно грузовой площади.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 16:52
#9
nikе

конструктор Лего
 
Регистрация: 21.10.2005
Краснодар
Сообщений: 204


Думаю, что так тоже можно.
nikе вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 08:06
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Как считается Omega для крайних свай?
Никак.
Здесь свая работает в условиях полосы (по типу КЭ 53) или клина (КЭ 54).
Вложения
Тип файла: docx 28.docx (328.8 Кб, 206 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 09:31
#11
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Никак.
Здесь свая работает в условиях полосы (по типу КЭ 53) или клина (КЭ 54).
Можете источник вложения подсказать?
А как тогда осадку продавливания считать для крайних свай?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 10:26
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Можете источник вложения подсказать?
Проект СП 50-102-2010.

Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А как тогда осадку продавливания считать для крайних свай?
Как вам нужно, как тут многим на форуме ткнуть в бумажку, где это написано или порассуждать?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 13:00
#13
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Как вам нужно, как тут многим на форуме ткнуть в бумажку, где это написано или порассуждать?
Можно и так и так

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Здесь свая работает в условиях полосы (по типу КЭ 53) или клина (КЭ 54).
Интуитивно полагаю, что в этом случае omega должна больше получиться, чем для внутренних свай, но насколько не знаю. Можно, например, omega считать по схеме фп на сваях. На плите нагрузка 1 т/м2, а сваи опираются на объёмники. Omega = усилию в свае от единичной нагрузки. В этом случае omega будет зависеть не только расстояния между сваями. Но и от расположения свай относительно центра фундамента.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 13:54
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Можно и так и так
Offtop: Молодец...
Где писано- не ведаю.
Порассуждать:


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Интуитивно полагаю, что в этом случае omega должна больше получиться, чем для внутренних свай,
Для частых свай вероятно.

Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Можно, например, omega считать по схеме фп на сваях.
Для крайних свай -нет.


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
omega будет зависеть не только расстояния между сваями
От него она зависит.
Для средних свай осесимметричная задача. Для неё эта омега. Для крайних свай эту омегу не найдете. Для них с одной стороны область грунта, которая вовлекается в работу (условно) ограничена расстоянием между соседними с крайней сваями, с другой стороны просторами грунта за пределами свайного поля, что ближе к работе одиночной сваи.
Осадка продавливания-это разность между осадкой всего грунтового массива ,напичканного сваями, в отдельной области грунта и осадкой сваи в этой области. Для средней сваи - это круговая ячейка, для крайней сваи - полоса, а на краю свая (больше объема вовлекаемого в работу грунта), для угловой сваи- клин, а на краю свая ( ещё больше объема вовлекаемого в работу грунта).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 14:09
#15
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Т.е. осадку продавливания для крайних и угловых свай по СП посчитать нельзя. Нужно строить какие-то модели и их считать?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 14:25
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Да.
Например, клин во вложении.
Вложения
Тип файла: docx 29.docx (379.8 Кб, 245 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 14:42
#17
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


А есть реальный пример с цифрами?
И какой должна быть эта модель?
Какие должны быть её размеры в глубину и ширину?
Akim_1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44