Определение размеров анкерной плитки в базах колонны
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
||
Просмотров: 9333
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Анкерная плитка бывает у фундаментного болта. Но там она находится в бетоне и помогает заанкерить сам болт в фундаменте.
Еще бывает анкерная плитка, лежащая на траверсах базы колонны. Но там она не накрывает какие либо отверстия, а просто надевается на фундаментные болты. Отверстия в опорных плитах баз колонн для анкерных болтов назначают на 20-30 мм больше диаметра болта. На болты надевают шайбы и после натяжения болта гайкой шайбу приваривают к плите. Для болтов диаметром 42, 48 и 56 мм обычно принимают шайбы размерами 160х160 мм при толщине 20-25 мм, а для болтов диаметром 64 мм одну из сторон шайбы увеличивают до 200 мм, а толщину - до 28 мм. Короче, смотрите в типовые серии и усваивайте хороший стиль проектирования. Никто вам не навязывает размеры шайб. Только рекомендуют. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Толщина шайбы (или анкерной плитки - по старым сериям) в колоннах с базами без траверс менее 20 мм нигде не попадалась . Она или фиксирована или просто равна толщине плиты базы.
Вопрос связан с браком строителей - применили толщ.12 вместо 20 по проекту. Сталь взяли повышенной прочности ( предел текучести > 600 МПа). По прочности (при вырезе в плите 50 мм диам. описанной окружности для гайки под М30 - 50,9 мм. Т.о срез или продавливание невозможно. Но жесткость базы немного снижена. Не совсем понимаю - как оценить требуемую жесткость шайбы (плитки) ? И как подбирали их толщину в старых сериях? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
А в вашем случае - либо заменить анкерные плитки на проектные, либо усилить ребрами. Посчитайте плитку как балку на двух опорах. Изгибная жесткость мала? Вот ребрами и добавьте. (Но это только для ОЧЕНЬ хороших строителей, которые вас ДОСТОЙНО отблагодарят!) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- нашли,Offtop: блин..там еще выше на самом деле.. это я понимаю. интересно,как в старых сериях подбирали - там шайба тоньше плиты раза в 2. А у Катюшина уже = (или почти) толщине плиты. Понятно,что плиты базы тоньше стали .. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Определение расчетной длины колонны (?) | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 12.04.2016 15:53 |
Определение несущей способности внецентренно сжатой колонны с преднапряжением | linuxer | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.12.2009 10:04 |
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания | constructorl | Расчетные программы | 18 | 18.11.2008 19:37 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |