Непрочитано 13.02.2014, 14:36 #1
Определение размеров анкерной плитки в базах колонны
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

Подскажите , пожалуйста, имеется ли нормативное требование относительно размеров анкерной плитки. Насколько анкерная плитка должна быть больше накрываемого ей отверстия. И второе расстояние от центра болта до края элемента определяется исходя из размеров отверстия в анкерной плитке или размеров отверстия в опорной плите базы колонны. Исходя из типовых серий это расстояние определяется исходя из размеров отверстия в анкерной плитке ведь она накрывает отверстие в базе колонны и приваривается к ней
Просмотров: 9333
 
Непрочитано 13.02.2014, 15:57
1 | #2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Анкерная плитка бывает у фундаментного болта. Но там она находится в бетоне и помогает заанкерить сам болт в фундаменте.
Еще бывает анкерная плитка, лежащая на траверсах базы колонны. Но там она не накрывает какие либо отверстия, а просто надевается на фундаментные болты.
Отверстия в опорных плитах баз колонн для анкерных болтов назначают на 20-30 мм больше диаметра болта. На болты надевают шайбы и после натяжения болта гайкой шайбу приваривают к плите. Для болтов диаметром 42, 48 и 56 мм обычно принимают шайбы размерами 160х160 мм при толщине 20-25 мм, а для болтов диаметром 64 мм одну из сторон шайбы увеличивают до 200 мм, а толщину - до 28 мм.
Короче, смотрите в типовые серии и усваивайте хороший стиль проектирования. Никто вам не навязывает размеры шайб. Только рекомендуют.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 13:23
#3
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Толщина шайбы (или анкерной плитки - по старым сериям) в колоннах с базами без траверс менее 20 мм нигде не попадалась . Она или фиксирована или просто равна толщине плиты базы.
Вопрос связан с браком строителей - применили толщ.12 вместо 20 по проекту. Сталь взяли повышенной прочности ( предел текучести > 600 МПа).
По прочности (при вырезе в плите 50 мм диам. описанной окружности для гайки под М30 - 50,9 мм. Т.о срез или продавливание невозможно. Но жесткость базы немного снижена.
Не совсем понимаю - как оценить требуемую жесткость шайбы (плитки) ? И как подбирали их толщину в старых сериях?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база уникон.jpg
Просмотров: 1205
Размер:	109.3 Кб
ID:	173203  
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 15:24
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Сталь взяли повышенной прочности ( предел текучести > 600 МПа).
Где ж они такую нашли-то? С временным сопротивлением точно не перепутали?

Чему равна величина tоп?
 
 
Непрочитано 11.07.2016, 15:55
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Толщина подбирается из условия деформации. Поэтому что ст.3, что 40Х значения не имеет - главное толщина.
Выход один - выкинуть 12 и поставить 20.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 16:37
#6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю - как оценить требуемую жесткость шайбы (плитки) ? И как подбирали их толщину в старых сериях?
Есть таблица, приведенная в одном из пособий ЦНИИСК. (Название сейчас уже не помню).

А в вашем случае - либо заменить анкерные плитки на проектные, либо усилить ребрами. Посчитайте плитку как балку на двух опорах. Изгибная жесткость мала? Вот ребрами и добавьте. (Но это только для ОЧЕНЬ хороших строителей, которые вас ДОСТОЙНО отблагодарят!)
Вложения
Тип файла: rar Базы колонн.rar (693.4 Кб, 707 просмотров)
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 16:47
#7
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
либо усилить ребрами
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Но это только для ОЧЕНЬ хороших строителей, которые вас ДОСТОЙНО отблагодарят
Спасибо!! пока только так могу !

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Где ж они такую нашли-то?
нашли,Offtop: блин..там еще выше на самом деле..

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Толщина подбирается из условия деформации
это я понимаю. интересно,как в старых сериях подбирали - там шайба тоньше плиты раза в 2. А у Катюшина уже = (или почти) толщине плиты. Понятно,что плиты базы тоньше стали ..
Vlamos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение размеров анкерной плитки в базах колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Определение расчетной длины колонны (?) loje4ka Конструкции зданий и сооружений 46 12.04.2016 15:53
Определение несущей способности внецентренно сжатой колонны с преднапряжением linuxer Конструкции зданий и сооружений 1 30.12.2009 10:04
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35