| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.05.2011, 10:24 | #1 | |
Должна ли лестничная клетка обязательно иметь в своем объеме выход на кровлю ?
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 134
|
||
Просмотров: 24104
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
2. В зданиях, сооружениях и строениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
(ст. 90, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (принят ГД ФС РФ 04.07.2008)) |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54
|
Цитата:
далеко пошли, это есть в обычных противопожарных нормах СНиП 2.01.02-85* 2.9. Для зданий высотой 10 м и более от планировочной отметки земли до карниза или верха наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток (непосредственно или через чердак, за исключением теплого) или по наружным пожарным лестницам. Для жилых, общественных и административно-бытовых зданий с чердачными покрытиями необходимо предусматривать выход на кровлю на каждые полные и неполные 100 м длины здания, с бесчердачными покрытиями - один выход на каждые полные и неполные 1000 м2 площади покрытия. Для зданий производственного и складского назначения следует предусматривать пожарные лестницы по периметру здания не реже чем через 200 м. Допускается не предусматривать пожарные лестницы на главном фасаде здания, если ширина здания не превышает 150 м, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется линия противопожарного водопровода. При определении требуемого числа выходов на кровлю допускается учитывать также другие наружные лестницы, имеющие выход на кровлю и отвечающие требованиям п. 2.12 или п. 4.20. В чердаках зданий следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6´0,8 м. Допускается не предусматривать выход на кровлю одноэтажных зданий с покрытием площадью не более 100 м2. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
Источник публикации М., 1986 Примечание к документу Утратил силу с 1 января 1998 года в связи с изданием Постановления Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7. Взамен данного документа введены в действие СНиП 21-01-97. ------------------------------------------------------------------ Взамен СНиП II-2-80. ------------------------------------------------------------------ Введен в действие с 1 января 1987 года. Название документа "СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 N 232) |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Он действует с оговоркой:
"Со дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования, установленные нормативными правовыми актами и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям указанного Федерального закона (статья 151 Федерального закона РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ)." |
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2010
Сообщений: 13
|
пост №6 : "должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам."
пост №7 : "следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток (непосредственно или через чердак, за исключением теплого) или по наружным пожарным лестницам." в связи с этим вопрос: согласно Ф.З. через тёплый чердак можно выходить на кровлю? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 4
|
Цитата:
можно было в законе проще написать. "варианты обеспечения выхода на кровлю пожарных команд: 1)....; 2).....; 3).....; 4)....." |
|||