Непрочитано 03.10.2011, 08:18 #1
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)?
Twin24
 
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 7

Ситуация в общем такая, есть торговый центр (каркас сборный ЖБ, стены самонесущие кирпичные) к этому зданию пристраивают двухэтажную пристройку. Строители связали колонны (выпусками арматуры из колонны) пристройки со стеной торгового центра, когда залили перекрытие, фундамент естественно дал осадку и потянул за собой стену, ну и стена естественно треснула. Суть вопроса в том как теперь отрезать эти колонны от стены или разгрузить эти колонны?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0040.jpg
Просмотров: 292
Размер:	103.7 Кб
ID:	67135  

Просмотров: 5048
 
Непрочитано 03.10.2011, 11:44
#2
Kiselew

техник-конструктор
 
Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33


На рисунке трещины невидно,перекосов особо тоже... А зачем нужно отрезать стену? Она ведь уже треснула, если фундамент больше не будет давать осадку, то и трещина не будет расширяться, тогда ее можно просто заделать. А считаете нужным отрезать - то отрежте те самые выпуски.
Kiselew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2011, 12:16
#3
Twin24


 
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 7


Это фото еще до устройства перекрытия, еще будет надстройка из ЛСТК и оборудование боулинга на втором этаже, стена треснула (отошла от колонн торгового комплекса) хотя и не критично, раскрытие трещин около 5мм...не известно еще на сколько осядет фундамент в процессе дальнейшего строительства. Вот бы и хотелось их как-нибудь отрезать, только вот как это сделать? Есть вариант как нибудь разгрузить эти колонны, устройством промежуточных опор под перекрытие, только каким образом это сделать хотелось бы узнать.
Twin24 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 12:31
#4
Kiselew

техник-конструктор
 
Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33


Чтобы конкретно говорить по теме хотелось бы увидеть разрез по стыку зданий, узлы стыковки и примыкания в уровне перекрытий и фундаментов. Наугад не может быть никакой конкретики.
Kiselew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2011, 12:46
#5
Twin24


 
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 7


НУ вот примерно такая ситуация
Вложения
Тип файла: pdf Пристрой.pdf (96.0 Кб, 247 просмотров)
Twin24 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 13:16
#6
Kiselew

техник-конструктор
 
Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33


Мне думается что истинной причиной трещин здесь являются не "выпуски арматуры" (они скорее просто изогнулись или вытянулись бы из существующей стены), а просадка самой существующей стены, вследствии того, что при устройстве нового фундамента из под нее был вынут грунт ( так выглядит по рисунку). Если сущ. стена оперта на фунд.балку - тогда не знаю.. Можно конечно разгрузить примыкающий к сущ. стене фундамент установкой доп. опор, но не факт что это поможет, а затраты себя не оправдают.
Kiselew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2011, 13:30
#7
Twin24


 
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 7


Стена как раз опирается на фундаментную балку. По моим доводам это из-за выпусков арматуры(мне просто не известно каким образом они там заанкерованы) , сам каркас торгового центра без деформаций. Рассчитал с дополнительными колоннами под балкой перекрытия в середине пролета, усилия в этих колоннах уменьшились в 2,5 раза. Остается вопрос как их туда запихать под существующее перекрытие. (затраты не на первом месте). Главное что бы ничего катастрофического не произошло и всем спать спокойно))
Twin24 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 16:57
#8
Kiselew

техник-конструктор
 
Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Twin24 Посмотреть сообщение
По моим доводам это из-за выпусков арматуры(мне просто не известно каким образом они там заанкерованы)
а проекта нет?
Обычно строители просто сверлят отверстия и загоняют в него анкер. Такая связь усилия от осадки здания явно не воспримет, и арматура вытянется не деформировав сущ. стену. Другое дело если анкеровка выполнена шпильками... тогда согласен - дело в анкеровке! Значит стоит разобраться какие там все-таки связи, определить как они установлены и удалить их.
Kiselew вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Минимально возможное растояние м/у буровой сваей и стеной существующего здания? Курмышанец Основания и фундаменты 1 05.08.2011 14:08
В проекте пристройки к зданию,нужно чертить план существующего здания? Alora Архитектура 13 01.02.2010 13:20