Расчет ригельного перекрытия на нагрузки при производстве работ
viking1963
 
Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 2,081

Доброго времени суток,
Уважаемые форумчане

При контроле одного из своих объектов, я обнаружил, что строители при производстве работ размещают материалы (кирпич + газоблоки + материалы) непосредственно на перекрытиях...
В расчетах конструкций (в расчетной программе SCAD v. 11.5) такое нагружение не предусматривалось...
Понимаю, что строители явно переборщили = технологические нагрузки при производстве работ, в общем то приличные...

1. Насколько опасны такие "эксперименты строителей" ?
2. При раскрытии трещин (продолжительное - непродолжительное...), может быть ситуация, что силовые трещины уже не закроются ? То есть - при появлении трещин от такого вида загружений, в дальнейшем, силовые трещины в ригелях и плитах будут только увеличиваться ?
3. Перекрытия несомненно должны быть разгружены - то есть поддоны с кирпичом необходимо убрать ? (и чем быстрее, тем лучше)
4. Насколько я понимаю при таких работах должен быть "ППР" = Проект Производства Работ = с соответствующим расчетным обоснованием ?

Изображения
Тип файла: jpg DSC07028-1800.jpg (549.4 Кб, 244 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07027-1800.jpg (539.0 Кб, 229 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07029-1800.jpg (534.2 Кб, 227 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07046-1800.jpg (530.8 Кб, 221 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07042-1800.jpg (529.6 Кб, 223 просмотров)

__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 02.08.2014 в 00:04.
Просмотров: 3559
 
Непрочитано 01.08.2014, 23:08
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
с соответствующим расчетным обоснованием
Не обязательно с расчётом. Но в ППР однозначно должно быть решение о складировании где чего когда сколько. Это регламентируется всеми нормами.
Пускай покажут ППР. Ни один ППРщик в здравом уме столько кирпичей на плиту не положит.
Скорее всего ППРа нет или есть фальсифицированные 2 странички, что тоже = "нет".
В конце концов в крайнем случае (вам это невыгодно) требуйте согласования ППР с проектной организацией.

В данном случае проектировщик не будет виноват в обрушении, так как в ТЗ не было доп. временных нагрузок от заказчика, а также не было задания от ПОС на "стадии" ПД на такие нагрузки.
Сам КЖ не имеет права вводить лишние нагрузки.
Это очевидно, но в суде будет, конечно, непросто доказать, так как обязанность учитывать монтажные нагрузки на КЖ всё-таки есть...
Рекомендую сейчас писать официальные письма о том, чтобы убрали нагрузки.
Рекомендую в будущем всегда включать в ТЗ строчку о дополнительных монтажных нагрузках от заказчика. Хотя это будет крайне сложно.

Offtop: Трещины не закроются, если арматура была в пластическом состоянии. Но обычно многие КЖ многое не учитывают и тайно рассчитывают на пластические шарниры и перераспределение усилий в конструкции...
Например не учитывают трещинообразование при перераспределении усилий. Или, например, обсуждаемый ранее узел Свелла с пластическим шарниром у наружной стены (без заделки и без анкерования арматуры перекрытия в стену). А многие ещё и считают тютелька в тютельку.
Так что только автор расчёта может что-то такое знать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 02.08.2014 в 00:05.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2014, 23:36
#3
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Tyhig,
Доброго времени суток,
Благодарю за грамотные комментарии

Просьба к Модератору = будьте любезны, переместите Тему туда, где она находилась ранее = в "Расчетные программы", так как меня, и вероятно, конструкторов по большей мере будет интересовать мнение расчетчиков, и конструкторов...
Размещение Темы в "Прочее, Архитектура..." как бы не совсем удобно...и не соответствует направлению Темы
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 02.08.2014 в 00:25.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2014, 23:56
1 | #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Простите, как раз наоборот, соврал. Чего-то отошёл от этого дела, голова уже не варит сразу.

Решение о складировании - это решение ПОС.
Постановление 87
Цитата:
23. Раздел 6 "Проект организации строительства" должен содержать:
в графической части
ц) строительный генеральный план подготовительного периода строительства (при необходимости) и основного периода строительства с определением мест ... размещения площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, ...
А уже в свою очередь ППР обязаны делать по решениям ПОС.

При этом состав ППР обязательными документами не регламентируется.
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 носит рекомендательный характер, так как не попал в перечень 1047р. И к тому же там в составе ППР нет решений о складировании.
МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» тоже рекомендательны. Хотя и фраза о складах в ППР там есть.
Цитата:
6. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
6.4.Строительный генеральный план разрабатывается в части, необходимой для производства работ на объекте. На плане указывается расположение ... складов,...
Но при этом на ОПО (которым является любая стройка с краном) действует Ростехнадзор, его перечень и РД:
РД-11-06-2007 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ МАШИНАМИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ ПОГРУЗОЧНО-РА
Цитата:
2.1. В ПОС с применением грузоподъемных кранов предусматривается:
- складские площадки.
...
2.2. Согласно ст.9.5.18 ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" строительно-монтажные работы с применением грузоподъемных кранов должны выполняться по проекту производства работ кранами (ППРк), в котором должны предусматриваться:
- места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т.д.;
Вот по этому РД в ППРк (не путать с ППР, это может быть одно и то же , но может быть и 2 разных документа) склады должны быть и в ПОС и в ППР.

Так что требуйте ППРк.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 02.08.2014 в 00:04.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2014, 01:04
#5
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Почему то вспомнил статьи про испытания плит Каркаса "АРКОС" до разрушения...
(отличие в том, что плиты АРКОС разрушили при испытаниях, а мое ригельное перекрытие пока стоит вроде б, визуально, нормально...)
http://www.atlantproekt.ru/arkos-tests.htm
Цитата:
Главный архитектор и главный конструктор ПКБ »Горпланпроект» присутствовали на испытаниях и семинаре по системе АРКОС, которые проводились в Санкт-Петербурге 26-27 апреля.
Контрольные испытания проводились статистическим нагружением натурного фрагмента сборно-монолитного каркаса зданий серии АРКОС до разрушения. Целями испытаний были:
Экспериментальная оценка несущей способности каркаса со сниженным расходом металла за счет учета поперечного распора, создаваемого плитами под нагрузкой.
Оценка надежности конструкции каркаса
Испытания проходили на территории ЗАО «Гатчинский ССК» в г.Гатчина Ленинградской обл. РФ в присутствии представителей органов Государственной экспертизы Северо-западного федерального округа, Москвы и Ленинградской области и более 70 представителей строительной отрасли из различных регионов РФ. Для проведения контрольных испытаний был возведен отдельно стоящий одноэтажный фрагмент каркаса в натуральную величину. Фрагмент состоял из 2-х ячеек размерами в плане по осям колонн 6,8 х 6,4 м с пролетом несущих ригелей, равным 6,4 м. Многопустотные плиты безопалубочного формования «Тэнсиланд» с несущей способностью 6 кПа имели высоту 220 мм и опирались по торцам на несущие ригели посредством бетонных шпонок, размещенных в открытых на 100 ± 10 мм полостях плит.
Для устройства ригелей были применены бетон класса B25 и арматура класса A500C. Испытания вертикальной нагрузкой фрагмента каркаса осуществлены поэтапным нагружением одновременно обеих ячеек ступенями, до уровней наибольшей временной распределенной нагрузки, соответствующей расчетным по второму и первому предельным состояниям с выдержкой на этих этапах под нагрузкой не менее 30 минут и далее — до разрушения, по методике ГОСТ 8829-94. Полезную вертикальную равномерно распределенную нагрузку создавали штучными грузами в виде фундаментных блоков ФБС24-4-6 ступенями, составляющими 0,1 от ожидаемой разрушающей нагрузки. В процессе испытаний измеряли прогибы ригелей и плит перекрытий – в серединах пролетов, деформации бетона – в пролетных и приопорных сечениях по сжатой и растянутой граням.
Основные результаты испытаний следующие:
При действии на перекрытия фрагмента каркаса нагрузки, соответствующей эксплуатационной и контролируемой по жесткости и трещиностойкости согласно ГОСТ 8829-94 и равной 5,90 кПа (без учета
нагрузки от собственной массы перекрытия) и после выдержки под этой нагрузкой в течение более 30 минут, максимальные прогибы в наиболее нагруженном среднем ригеле составили 13,56 мм, в крайних ригелях – 10,02 и 11,52 мм. Это составляет величину значительно меньшую предельной допустимой и равной L/200 (30 мм) согласно СНиП 2.03.01-84*. В середине ячеек в плитах перекрытия суммарный прогиб составил величину – 16,29 мм и 16,72 мм. Ширина раскрытия трещин не превышала 0,15 мм во всех контролируемых сечениях, что меньше расчетных величин 0,22…0,24 мм и меньше предельно допустимого значения 0,4 мм. Разрушение фрагмента каркаса произошло при нагрузке 12,24 кПа. Коэффициент безопасности составил c=1,37, что превышает требуемый коэффициент безопасности для первого случая разрушения, равный 1,35 согласно ГОСТ 8829-94.
Полученные результаты показали высокую степень прочности, жесткости, трещиностойкости и надежности системы АРКОС. При этом расход арматурной стали на армирование диска перекрытия составил величину 11,5 кг/м2, что является наилучшим результатом среди всех известных каркасных систем зданий.
На следующий день после испытаний был проведен и научно-практический семинар «Сборно-монолитная каркасная система зданий «АРКОС» — основа для массового строительства доступного жилья с современными потребительскими качествами», участниками которого стали около 70 представителей строительных и инвестиционных компаний, проектных и научных организаций.
Изображения
Тип файла: jpg image.11468174701.jpg (27.6 Кб, 226 просмотров)
Тип файла: jpg Апрель 2006 086.jpg (729.7 Кб, 207 просмотров)
Тип файла: jpg Апрель 2006 088.jpg (840.5 Кб, 191 просмотров)
Тип файла: jpg image.11467481681.jpg (18.3 Кб, 245 просмотров)
Вложения
Тип файла: doc АКТ проведения испытаний.doc (45.0 Кб, 41 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2014, 12:45
1 | #6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
В расчетах конструкций (в расчетной программе SCAD v. 11.5) такое нагружение не предусматривалось...
Ну это косяк расчётчика. Надо учитывать всегда.
Другой вопрос, что у Вас пока нет нагрузки от полов, перегородок, полезной. Возможно, что их суммарная составляющая меньше, чем нагрузка от поддонов. В моей практике был случай, когда 2 поддона с кирпичом стояли на краю балкона (за перфорацией). Я просчитал этот узел - должно было отломаться, почему стояло - хз.
1. Это не эксперименты, это их обычная работа. И она не опасна, если инженеры подумали об этом
2. Да. Да.
3. Считайте. Сравнивайте текущие нагрузки с допустимыми. Может и проблемы то ниакой нет.
4. ПОС, но они там ничего такого не проверяют никогда. Offtop: им и своих заморочек хватает
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2014, 13:12
#7
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Надо учитывать всегда.
swell{d},
Привет,

А каким образом это должен учитывать расчетчик ?
Ведь поддонов с кирпичом может быть великое множество...
Количество поддонов с кирпичом и их расположение = вариантов великая куча...(как угадаешь - что в голову прорабу придет с похмелюги ? и с бодуна ? В каком шахматном или в шашечном порядке, расставят поддоны с кирпичом работяги ?)
Какой вес будет у полностью нагруженного и наполовину погруженного-разгруженного поддона ?

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Другой вопрос, что у Вас пока нет нагрузки от полов, перегородок, полезной.
Полезная есть = там целый Аул табунами разгуливает по перекрытиям...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 02.08.2014 в 13:18.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2014, 13:21
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Берёшь вес поддона, делишь на его площадь основания =) шучу
Табун табуном, но у тебя там полезной должно быть 360...480 на квадрат, полов - 150, не меньше, перегородок ещё 200, примерно. Итого 700-800. И там, где поддоны стоят, табуны уже не ходят =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2014, 13:23
1 | #9
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


viking1963

Я считаю что Вы правы. Если производству необходимо складировать - пусть это предусматривают в ППР.Не думаю что ктото заложет в ТЗ дополнительные нагрузки превышающие эксплуатационные.

Хочу привести пример с грузоподъёмными механизмами. Помимо эксплуатационных нагрузок необходимо для подкрановых конструкций предусмотреть испытания техники. Всем понятно, что от испытаний ни куда не деться.

При складировании иная ситуация.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2014, 13:25
#10
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Итого 700-800. И там, где поддоны стоят, табуны уже не ходят =)
swell{d},
Ну это то да....там где поддоны, Табуны перемещаются по верхам поддонов...

С этим то я согласен...трудно спорить...
Но вот возьмем просто навскидку - вес поддона = геометрия его = 1 м х 1м х 1м грубо... Вес кирпича 1,8 - 1,6 т/м3 обьемный...
То есть грубо-тупо там уже = 1,8 т/м2.... = штамповая нагрузка в местах расположения поддонов с кирпичами
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2014, 14:01
1 | #11
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


viking1963, это еще по-божески у вас грузят.
Изображения
Тип файла: jpg 20140417_115416.jpg (418.8 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00958.JPG (145.9 Кб, 160 просмотров)
Геннадий1147 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет ригельного перекрытия на нагрузки при производстве работ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58