| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.08.2014, 22:44 | #1 | |
Расчет ригельного перекрытия на нагрузки при производстве работ
Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 2,081
|
||
Просмотров: 3559
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Не обязательно с расчётом. Но в ППР однозначно должно быть решение о складировании где чего когда сколько. Это регламентируется всеми нормами.
Пускай покажут ППР. Ни один ППРщик в здравом уме столько кирпичей на плиту не положит. Скорее всего ППРа нет или есть фальсифицированные 2 странички, что тоже = "нет". В конце концов в крайнем случае (вам это невыгодно) требуйте согласования ППР с проектной организацией. В данном случае проектировщик не будет виноват в обрушении, так как в ТЗ не было доп. временных нагрузок от заказчика, а также не было задания от ПОС на "стадии" ПД на такие нагрузки. Сам КЖ не имеет права вводить лишние нагрузки. Это очевидно, но в суде будет, конечно, непросто доказать, так как обязанность учитывать монтажные нагрузки на КЖ всё-таки есть... Рекомендую сейчас писать официальные письма о том, чтобы убрали нагрузки. Рекомендую в будущем всегда включать в ТЗ строчку о дополнительных монтажных нагрузках от заказчика. Хотя это будет крайне сложно. Offtop: Трещины не закроются, если арматура была в пластическом состоянии. Но обычно многие КЖ многое не учитывают и тайно рассчитывают на пластические шарниры и перераспределение усилий в конструкции... Например не учитывают трещинообразование при перераспределении усилий. Или, например, обсуждаемый ранее узел Свелла с пластическим шарниром у наружной стены (без заделки и без анкерования арматуры перекрытия в стену). А многие ещё и считают тютелька в тютельку. Так что только автор расчёта может что-то такое знать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.08.2014 в 00:05. |
|||
|
||||
Tyhig,
Доброго времени суток, Благодарю за грамотные комментарии Просьба к Модератору = будьте любезны, переместите Тему туда, где она находилась ранее = в "Расчетные программы", так как меня, и вероятно, конструкторов по большей мере будет интересовать мнение расчетчиков, и конструкторов... Размещение Темы в "Прочее, Архитектура..." как бы не совсем удобно...и не соответствует направлению Темы
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 02.08.2014 в 00:25. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Простите, как раз наоборот, соврал. Чего-то отошёл от этого дела, голова уже не варит сразу.
Решение о складировании - это решение ПОС. Постановление 87 Цитата:
При этом состав ППР обязательными документами не регламентируется. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 носит рекомендательный характер, так как не попал в перечень 1047р. И к тому же там в составе ППР нет решений о складировании. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» тоже рекомендательны. Хотя и фраза о складах в ППР там есть. Цитата:
РД-11-06-2007 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ МАШИНАМИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ ПОГРУЗОЧНО-РА Цитата:
Так что требуйте ППРк.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.08.2014 в 00:04. |
|||
|
||||
Почему то вспомнил статьи про испытания плит Каркаса "АРКОС" до разрушения...
(отличие в том, что плиты АРКОС разрушили при испытаниях, а мое ригельное перекрытие пока стоит вроде б, визуально, нормально...) http://www.atlantproekt.ru/arkos-tests.htm Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Цитата:
Другой вопрос, что у Вас пока нет нагрузки от полов, перегородок, полезной. Возможно, что их суммарная составляющая меньше, чем нагрузка от поддонов. В моей практике был случай, когда 2 поддона с кирпичом стояли на краю балкона (за перфорацией). Я просчитал этот узел - должно было отломаться, почему стояло - хз. 1. Это не эксперименты, это их обычная работа. И она не опасна, если инженеры подумали об этом 2. Да. Да. 3. Считайте. Сравнивайте текущие нагрузки с допустимыми. Может и проблемы то ниакой нет. 4. ПОС, но они там ничего такого не проверяют никогда. Offtop: им и своих заморочек хватает |
|||
|
||||
swell{d},
Привет, А каким образом это должен учитывать расчетчик ? Ведь поддонов с кирпичом может быть великое множество... Количество поддонов с кирпичом и их расположение = вариантов великая куча...(как угадаешь - что в голову прорабу придет с похмелюги ? и с бодуна ? В каком шахматном или в шашечном порядке, расставят поддоны с кирпичом работяги ?) Какой вес будет у полностью нагруженного и наполовину погруженного-разгруженного поддона ? Полезная есть = там целый Аул табунами разгуливает по перекрытиям...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 02.08.2014 в 13:18. |
||||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Берёшь вес поддона, делишь на его площадь основания =) шучу
Табун табуном, но у тебя там полезной должно быть 360...480 на квадрат, полов - 150, не меньше, перегородок ещё 200, примерно. Итого 700-800. И там, где поддоны стоят, табуны уже не ходят =) |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
viking1963
Я считаю что Вы правы. Если производству необходимо складировать - пусть это предусматривают в ППР.Не думаю что ктото заложет в ТЗ дополнительные нагрузки превышающие эксплуатационные. Хочу привести пример с грузоподъёмными механизмами. Помимо эксплуатационных нагрузок необходимо для подкрановых конструкций предусмотреть испытания техники. Всем понятно, что от испытаний ни куда не деться. При складировании иная ситуация. |
|||
|
||||
swell{d},
Ну это то да....там где поддоны, Табуны перемещаются по верхам поддонов... С этим то я согласен...трудно спорить... Но вот возьмем просто навскидку - вес поддона = геометрия его = 1 м х 1м х 1м грубо... Вес кирпича 1,8 - 1,6 т/м3 обьемный... То есть грубо-тупо там уже = 1,8 т/м2.... = штамповая нагрузка в местах расположения поддонов с кирпичами
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия | alle | Железобетонные конструкции | 5 | 09.12.2005 12:21 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |