Как осуществить вывод вентиляции на вентилируемые фасады
Инженер
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 833
|
||
Просмотров: 4644
|
|
||||
мы всегда делали так: от отверстия в стене, через вентзазор, до облицовки протягивали вентиляционный канал, для того, чтобы вентиляция не имела сообщения с вентилируемым зазором. В облицовке предусматривались отверстия нужного размера и в них вставлялась решетка.
Выводить вентиляцию в вентзазор не есть хорошо, там немного другие условия воздухообмена, температуры и влажности
__________________
Вентилируемый фасадчик |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вентилируемые фасады | kha | Прочее. Архитектура и строительство | 59 | 18.01.2014 16:57 |
Вентилируемые фасады | Vagner | Прочее. Отраслевые разделы | 135 | 26.02.2013 09:28 |
Как прикрепить вентилируемые фасады к сендвичу ?? | ahioare | Архитектура | 3 | 28.10.2011 09:11 |
Вентилируемые фасады | Region_44 | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 15.02.2010 17:46 |
вентилируемые фасады | arion122 | Архитектура | 5 | 21.11.2008 00:40 |