Непрочитано 20.11.2006, 12:12 #1
Электросварные треугольные каркасы(фермы)
mx-99
 
Екатеринбург
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 4

Уважаемые профессионалы, сталкивались-ли вы в своей работе с треугольными сварными каркасами, которые являются заменителями "лягушек" и "змеек"? Сколько ни пытался найти информацию о применении кем-нибудь данной арматурной конструкции, нашел только в несъемной опалубке системы "филигран".
Просмотров: 4648
 
Непрочитано 20.11.2006, 13:09
#2
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


сталкивался... один раз... причем подрядчик агументировал, что так удобнее и устоичивие...
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2006, 17:31
#3
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Постоянно. Для фундаментных плит. При больших толщиных действительно удобнее "лягушек". Также см. "РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)", п.п.2.88-2.89.
[ATTACH]1164033026.jpg[/ATTACH]
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2006, 20:20
#4
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Собстно ВОТ:
[ATTACH]1164043163.jpg[/ATTACH]
извините за качество...
На картинке только "каркасы" - осталось раскидать на них арматуру и бетоном залить.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2006, 06:48
#5
mx-99


 
Регистрация: 20.11.2006
Екатеринбург
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от X-DeViL
сталкивался... один раз... причем подрядчик агументировал, что так удобнее и устоичивие...
Возможно-ли связаться с этим подрядчиком?
mx-99 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2006, 07:00
#6
mx-99


 
Регистрация: 20.11.2006
Екатеринбург
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder
Собстно ВОТ:
[ATTACH]1164043163.jpg[/ATTACH]
извините за качество...
На картинке только "каркасы" - осталось раскидать на них арматуру и бетоном залить.
На мой взгляд на фотографии именно филигранные плиты перекрытия, т.е. полуфабрикат изготовленный в заводских условиях.
Вопрос дилетанта - о применение данных каркасов, обязательно должно быть прописано в проекте?
[ATTACH]1164081610.JPG[/ATTACH]
mx-99 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2006, 07:05
#7
mx-99


 
Регистрация: 20.11.2006
Екатеринбург
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Алекс
Постоянно. Для фундаментных плит. При больших толщиных действительно удобнее "лягушек". Также см. "РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)", п.п.2.88-2.89.
[ATTACH]1164033026.jpg[/ATTACH]
А практики использования в монолитных перекрытиях нет?
mx-99 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2006, 10:32
#8
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
А практики использования в монолитных перекрытиях нет?
Нет. Мы в перекрытиях рисуем лягушки, а в натуре строители используют змейки.
Цитата:
Вопрос дилетанта - о применение данных каркасов, обязательно должно быть прописано в проекте?
Конечно. Вы же лягушки в ведомости детелей приводите, схему установки их рисуете. Точно также и каркасы надо. У нас схемы каркасов и их установка - отдельный лист со спецификацией.
А вообще какие проблемы? Ну нарисуйте им каркасики, если сильно хотят.
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2006, 20:05
#9
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


mx-99:
Цитата:
На мой взгляд на фотографии именно филигранные плиты перекрытия, т.е. полуфабрикат изготовленный в заводских условиях.
Вопрос дилетанта - о применение данных каркасов, обязательно должно быть прописано в проекте?
- на фотографии на самом деле - работы по армированию монолитных ж/б конструкций автодорожного моста.
Примение каких-либо каркасов - это скорее ППР. Правда в особо сложных случаях мы поддерживающие каркасы выдаём в рабочке вместе с чертежами опалубки и армирование. Но такое у меня лично было всего 2 раза.
Серёга - Bilder вне форума  