Какие технические меры позволяют КЛ приближаться к Теплопроводу?
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 3955
|
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Цитата:
Маты не модно. Теплоизоляцию на трубу |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Это уже от местных условий зависит. Смотря что дешевле выйдет, смотря какой диаметр трубопровода. Ну и увлечение обьемов земляных работ+ согласование с собственником сетей. Параллельная прокладка это одно, а пересечение другое. В общем много нюансов
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78
|
А что если дело не в теплоизоляции.
Ребята, мне кажется ларчик в другом. Температура грунта влияет на допустимый ток кабеля. По логике вещей, достаточно взять запас сечения по допустимому току, ну 30, или 50 % (взято с потолка), и смело прокладывать в параллель с теплопроводом. В конце то концов не греет же теплопровод окружающую землю до +80 гр. по Цельсию.
__________________
Читайте интернет -- там всё написано! |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Про охранные зоны не нужно забывать, они до 10 метров доходят.
Попробуй откопать теплопровод, который на 2 метра или более закопан в плохих грунтах и не повредить параллельно проложенные кабели. Особенно если их забыли на планшеты нанести и никто не знает, что они, вообще, там есть. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78
|
Цитата:
а вопрос термической защиты решается (на мой взгляд) элементарным повышением сечения проектируемой электрической линии, и ни какие меры по теплоизоляции кабеля и уж тем более теплопровода применять не надо. скорее всего для ТС подойдёт прокладка кабеля на участках сближения с теплопроводом в обычных Х/Ц трубах, разумеется в соответствии с указаниями СНИПа. А какие либо тепловые расчёты , имхо -- необоснованный борщ.
__________________
Читайте интернет -- там всё написано! |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
Например на сколько надо увеличить сечение? 10% или 50%? Сможете обосновать увеличение стоимости? Норму это правда не отменит. И заказчик/сетевики в любой момент могут потребовать обоснования и/или выполнения Увеличение сечения делаем на небольшом участке сближения/пересечения -> Увеличение количества соединительных муфт, снижение надежности. Можем нарваться на нарушение других норм. Если увеличиваем сечение на строительной длине то серьезное увеличение стоимости Ну и не всегда соединительная арматура позволяет выполнить серьезное увеличение сечения. Если сечение и так максимальное то что будем делать? Несколько кабелей в паралель? Чем соединять? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78
|
Цитата:
Туюк, ты вроде хороший инженер, а чего глупые вопросы задаешь? Вот расскажи мне на сколько дороже станет смета на СМР, при увеличении сечения кабеля на 1 ступень. Дай бог если стоимость возрастёт хотябы на 15%
__________________
Читайте интернет -- там всё написано! |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
сегодня был в МГЭ, у эксперта по СПОЗУ у нее один аргумент СП 42.13330.2016 Градостроительство 2 метра, хотите ближе делайте СТУ и прикладывайте, никакие аргументы приняты не были, только СТУ....придется нарисовать посреди дороги, а на рабочке там как карта ляжет....
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Ну подняли вы сечение на одну ступень? Это кардинально что то поменяло? Или на авось глядишь и хватит? На все есть расчет. Это с чего бы 2x120 надежнее 1x240. Точек потенциального отказа в 2 раза больше. Начинаются проблемы с присоединением, растет ширина траншей, объемы земляных работ и т.д и т.п Раскидываться процентами глупо. Это вполне конкретные миллионы денег. И выкинуть их только потому что в нескольких местах надо пересечь теплотрассу или сблизиться с паропроводом? Только потому что инженеру было лень произвести теплотехнический расчет? С экспертизой конечно спорить сложно ) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме | buckley | Металлические конструкции | 8 | 06.01.2014 10:21 |
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? | юный инженер | Основания и фундаменты | 70 | 16.12.2013 12:46 |
Какие серии действуют, какие нет на территории Украины? | gup_1978 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.07.2013 00:30 |
Какие технические характеристики у различных штукатурок | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.07.2013 10:22 |
Какие работы считаются скрытыми? | FAU-2 | Технология и организация строительства | 2 | 17.11.2008 16:06 |