плоская мягкая кровля большой площади
Filcarpenter
 
Великий Новгород
Регистрация: 10.10.2005
Сообщений: 41

Приветствую!
Сталкивался ли кто-либо с проектированием или эксплуатацией плоских мягких кровель большой плошади.
Дано:
-реконструкция каркасного здания 96х48м(фермы 24м опираються на колонны среднего ряда)
- кровля плоская в плане 96х48м, уклон ферм 1,5%
- конструкция кровли:профлист,пароизоляция, минвата (верхний и нижний слои) два-три слоя наплавляемого материала (Изопласт)
- водоотвод внутренний, организованый

Интересует информация:
-по подбору количества водосточных воронок,
-расстоянию между температурными (деформационными) швами и их
размещением,
-количество и расстановка аэраторов,
-решения по вентиляции утеплителя

Буду благодарен любому совету. По данному виду кровель очень мало информации. Спасибо.
[ATTACH]1173196947.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 7164
 
Непрочитано 07.03.2007, 09:51 Re: плоская мягкая кровля большой площади
#2
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


[quote="Filcarpenter"]Приветствую!
Сталкивался ли кто-либо с проектированием или эксплуатацией плоских мягких кровель большой плошади.
Дано:
-реконструкция каркасного здания 96х48м(фермы 24м опираються на колонны среднего ряда)
- кровля плоская в плане 96х48м, уклон ферм 1,5%
- конструкция кровли:профлист,пароизоляция, минвата (верхний и нижний слои) два-три слоя наплавляемого материала (Изопласт)
- водоотвод внутренний, организованый

Интересует информация:
-по подбору количества водосточных воронок,
-расстоянию между температурными (деформационными) швами и их
размещением,
-количество и расстановка аэраторов,
-решения по вентиляции утеплителя

Буду благодарен любому совету. По данному виду кровель очень мало информации. Спасибо.
quote]

Сталкивался в 2006 году. Существующий подземный гараж Гостиного двора в г. Уфе. (кто знает - под Верхне-торговой площадью) Размеры в плане 80х45м. 1 деформационный шов. И ни одной воронки.

По заданию на проектирование требовалось устранить протечки, которые не прекращались в течение 8-10 лет.

Было пожелание заказчика установить водоприёмные воронки.

Были предложения от продавцов кровельных материалов купить мембрану по цене от 250 до 700 руб/м2.

Что было сделано: При толщине пирога от 620 до 1060мм выполнили 2 яруса водоотвода: верхний ярус - под брусчаткой устроили сборно-монолитную стяжку. отвод до 80% воды по уклону местности.
нижний ярус - по поверхности гидроизоляционного ковра (2 слоя наплавляемого материала) - отвод 20% воды через воронки. Считается, что 20% будут проходить через неплотности в стяжке.

Какие тонкости были у меня:
1. Уклон мягкой кровли не менее 2%(ендов это тоже касается). Иначе невозможно исключить лужи.
2. По СНиП требуется 1 воронка на 900 м2. Но с учетом уклона у меня получился шаг воронок примерно 12х12.
3. Профиль мягкой кровли должен повторять депрессионную кривую артезианских скважин. У конька - меньше 2%, у воронки - больше 3%.
4. Проветривание уеплителя сверху - не предусматривалось. Но пароизоляцию в Вашем случае желательно выполнить с уклоном в сторону воронок - и сбросом возможного конденсата. Это будет 3 ярус водоотвода.

В итоге получилось что-то похожее на инверсионную кровлю (мягкая кровля - на границе нулевой температуры) но полностью из инертных материалов.

Задавайте вопросы - отвечу.
[ATTACH]1173250834.rar[/ATTACH]
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2007, 12:38
#3
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Из собственного опыта.
Основная проблема такого рода покрытий - гидроизоляция в широком смысле этого слова. Не так важно 2 или три слоя рулонной гидроизоляции вы будете использовать. Важно (ОЧЕНЬ ВАЖНО), как будет выполнено примыкание гидроизоляции к парапету (если таковой имеется) и как установлены "водосточные воронки"- трапики.
По примыканию - проблема в недостаточной деформативности большинства рулонных гидроизоляционных материалов. В местах перехода такой гидроизоляции на парапет (с горизонтальной плоскости на вертикальную), даже если этот переход выполнен по радиусу, без излома, почти всегда, через год, можно наблюдать трещины в этой гидроизоляции. Отсюда, на мой взгляд, предпочтительнее использовать 2, а не 3 слоя "наплавляемого материала".
По трапикам - ОЧЕНЬ ВАЖНО устанавливать их в бетон-раствор стяжки (если таковая имеется) только после обработки контура закладной гидрофильным герметиком или шнуром (данные материалы имеют свойство набухать при попадании на них воды, блокируя дальнейшее поступление-проникновение воды в пирог покрытия. Герметики, на мой взгляд, предпочтительнее, т.к. дают возможность "окольцовывать" любой периметр, в т.ч. и с ребрами жескости. Со шнуром выполнить плотное примыкание проблематично. И еще, я не применяю ни шнуры, ни герметики на бентонитовой основе. Данные продукты, один раз набухнув, не способны больше изменять свои размеры - набухать. Т.е., если произойдет какая-либо подвижка в основании (раскроется стык закладная - бетон) после первого набухания, то вторично (при последующих протечках), данный материал не сработает. Он одноразовый. Берите продукты, способные набухать многоразово.