Тамбур перед лестницей на втором и выше этажах обязетелен/запрещен/рекомендован?
проектирование
Воронеж
Регистрация: 15.11.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 8151
|
|
||||
проектирование Регистрация: 15.11.2013
Воронеж
Сообщений: 3
|
Из СНиПа Пожарной безопасности:
5.15* Лестницы и лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, подразделяются на лестницы типов: 1 - внутренние, размещаемые в лестничных клетках; 2 - внутренние открытые; 3 - наружные открытые; обычные лестничные клетки типов: Л1 - с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах на каждом этаже; Л2 - с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии; незадымляемые лестничные клетки типов: Н1 - с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону; Н2 - с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре; Н3 - с входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре). вы эти типы имели ввиду? или что вместо тамбура достаточно организовать подпор воздуха в лестничную клетку? поясните. ----- добавлено через 29 сек. ----- 3 этажа+мансарда ----- добавлено через ~2 мин. ----- Bonussandro, то есть можно убрать тамбуры вообще? А подпор воздуха в этом случае нужен? |
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Метода такая:
1. Открываем 123-фз, смотрим статью 39, изучаем типы лестниц. 2. Открываем СП 1.13130.2009, Изучаем какие типы лестниц в каких случаях применяем. 3 Открываем СП 2.13130, СП4.13130, СП7.13130 и изучаем особенности устройства лестничных клеток (расстояния до окон, огнестойкость стен, окон, дверей и т.д.). 4. Проектируем.
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 15.11.2013
Воронеж
Сообщений: 3
|
Эврика!) СП 1.13130.2009 - "ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ":
4.4.10 Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой до 28 м. ... 4.4.12 В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается: в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2; в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха; в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре, а также лестничные клетки типа Л1 с разделением их глухой противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки. Разобралась, всем спасибо! ale1776, в своих поисках пришла к той же методике, спасибо) Последний раз редактировалось Rinka_Rino, 15.11.2013 в 11:09. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? | виталий84 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.06.2013 10:10 |
Вопрос по организации тамбур-шлюза перед лестницей между подвалом на 1 этажом | WasserWolf | Архитектура | 4 | 03.11.2011 15:55 |
Тамбур перед санузлом | Slim | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 26.05.2006 12:47 |