Требования к содержанию кабельного журнала марки ЭОМ
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
М.О.
Регистрация: 27.07.2007
Сообщений: 1,693
|
||
Просмотров: 16564
|
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
я делал кабельный журнал для коттеджа очень подробным, от щита до коробки, от коробки к розетке, или к выключателю. Аргументация была такая - делать будут джамшуты, им нужно все подробно. В ГОСТе указаний о том насколько подробным должен быть кабельный журнал нет. Т.е. мы на схеме указали группу и длину, а то как в этой группе розетки или что другое подключается - не видно. Вывод если есть возможность посылать заказчика, или делать так как он хочет.
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ну нельзя же послать заказчика просто так, нужно послать куда-то, вот куда вопрос. про коттедж понятно, там возможно и деньги другие (хотя раз делали думшуты мб и халтурка у вас была), да и линий в коттедже меньше. Вот из госта про раздел ЭО я выдержку привёл, на мой взгляд там довольно конкретно указано что да как делать, прошу помощи по ГОСТ-у на раздел ЭМ.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
опять повторюсь, в госте указаний о степени подробности схемы или ктж нет. если на группе весит 10 розеток то на схеме это выглядит одним значком, для нормальных электриков, которые будут потом строить этого будет достаточно чтобы грамотно раскидать по распредкоробкам розетки. Для ненормальных электриков как раскидать, какое кол-во коробок и где поставить не очевидно, даже если они на плане будут нарисованы. От того и хотят подробный КТЖ, бредят некоторые идеей такой, чтобы нарезать по КТЖ кабели и эти кусочки идеально везде подойдут.
Ну отмазываться только той фразой которую вы жирно выделили. ----- добавлено через ~4 мин. ----- а вы какую длину на розеточной группе пишете? для самой удаленной розетки? |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Я тоже опять повторюсь, про сети освещения, что там именно конкретные указания, что делается только на питающую и распределительную сеть.
Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвление от линии электропередачи до ВРУ. Распределительная сеть - сеть, питающая силовые электроприемники А вот групповая сеть это как раз сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников Отсюда и вопрос. А ситуация там такая, проект сделан, монтаж выполнен, теперь решились наконец сдать проект (ну бывает такое, согласитесь, причём далеко не редкость), и приходят гневные замечания, половину уже проработал и койчего продинамил, ибо не все замечания действительно правомерны в моём случае. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
Цитата:
Так же см. ГОСТ 21.613-2014 п. 6.1.7 из которого, как я понимаю, следует п. 5.3.2. Вывод - вроде можно как бы и не делать, но если все очень запутанно то нужно делать! Что запутанного в освещении или розетках? Собственно если все сделано зачем им теперь КТЖ, КТЖ нужен в первую очередь для монтажников - для удобства. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Вот спасибо, посмотрю поизучаю.
Обычные тёрки застройщика и эксплуатации, бодаются они я так понимаю. немножко не так, вот этот пункт 6.5.2 В кабельнотрубный журнал включают кабели, провода и трубы для тех электроприемников, для которых невозможно привести всю необходимую информацию о кабелях, проводах и трубах на принципиальных схемах питающей и распределительной сетей. Спасибо за наводку Последний раз редактировалось Jоhnny, 16.01.2016 в 22:44. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Требования к составу и содержанию проекта усиления конструкций | Посетитель | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 21.10.2011 14:25 |
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО | FOXAL | Архитектура | 2 | 31.03.2011 08:03 |