| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.10.2004, 09:24 | #1 | |
Учет ослаблений (отверстий, пазов) в ж/б балках
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 2311
|
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Lecha
Кроме коротких рекомендаций СНиП, которые Вы почитали. Следует взять боковой вид балки, наложить на неё эпюру напряжения с точкой перелома X. Если нет статического расчёта, найдите её через арматуру (при всех табличках есть формулы). Наложите трубу с минимальным запасом, и тогда по эпюре увидите сколько и где Вы отхватываете. соответственно надо возместить стержнями которые следует завести за грань отверстия на длину анкеровки определённой как в растянутой зоне. Для восприятия возможной поперечной силы в пределах отверстия, участите шаг хомутов, не реже 100мм. Притом, установите их не как придут они по шагу к дырке а от дырки. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Гость
В СНиПе ж/б и в пособии к нему, в пунктах 5.50 и 5.75, требуется возместить вырезанную арматуру, там указано--в плитах,панелях и т.п. Вы не вырезаете аматуру, Вы компенсируете вирезанный бетон, дополнительным армировением.Во первых пусть они вам объяснят ,что балка не относится к перечню т.п. Во вторых, где написано что это нельзя делать. [/b] |
|||