Усиление проема в диафрагме жесткости
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 12990
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Судя по чертежу, сейсмики вроде нет.
Ставьте металлическую раму (с 2-х сторон), стягивайте и рубите проем. ЗЫ. Но лучше такими делами не заниматься, кто знает, где еще в этом здании аналогичных проемов в диафрагмах наорганизовывали? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 3
|
Один мой знакомый конструктор предложил следующее решение:
обрамить проем по периметру швеллером, сваренным из 2х уголков 75Х75Х9. В местах соединения уголков приварить их к арматуре диафрагмы. Меня смущает то, что он показывает проем до самого пола. Можно ли нарушать нижнюю арматуру в диафрагме? Или нужно сделать проем с порогом? |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Повторюсь, с диафрагмами связываться чревато осложнениями для здания в целом. Поэтому если и хотите связываться, то должны компенсировать удаляемую жесткость диафрагмы другими конструктивными мероприятиями. Как минимум - металлической рамой, да и то не всегда этого достаточно (я не зря о сейсмике заикнулся). Проверьте жесткость всего здания. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление проема в монолитной несущей стене в сейсмическом районе! | Orion | Железобетонные конструкции | 5 | 28.03.2013 19:39 |
Усиление проема в ЖБ стене t=300мм | dextron3 | Железобетонные конструкции | 5 | 15.08.2008 12:17 |
Как обоснованно рассчитать усиление панели | yuru_k | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.12.2007 17:59 |
Как собрать нагрузку на усиление проема? | Александр Бауск | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.09.2007 16:31 |
усиление проема | zoomjke | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 02.02.2007 11:36 |