| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Цитата:
Всем любителям натягивать канаты посвящается
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 45
|
Здравствуйте! Прочитал всю тему - и не понял самого главного:
какая расч. длина из плоскости вертикальных крестовых связей в случае учёта работы на сжатие какая расч. длина из плоскости вертикальных плураскосных связей (буквой А связи прикрепляются вверху к распорке а внизу - к опорам колонн) в случае учёта работы на сжатие
__________________
Так приятно, когда из тебя выходит что-то свежее, легкое и ,одновременно, глубокое и обдуманное! |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
расчетная длина равна геометрической длине. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343
|
Кика,
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
А то, что планки только в одной плоскости и с одной стороны? В таблице 8 нет такого сечения. У меня обе ветви связи сжаты. Вобще просто сам механизм расчета не понятен. Для плоской связи все более менее ясно. Связь состоит из двух одиночных уголков объедененных из плоскости планками.
В плоскости расчетная длина полветви, из плоскости длина ветви или даже 1.4L. А дальше ступор. Последний раз редактировалось K700, 17.04.2017 в 13:32. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Для проверки "микроэлемнтов" составного - минимальный "микроэлементов".
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Цитата:
Последний раз редактировалось K700, 17.04.2017 в 13:42. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Почему многовато? Растянутые - 300. Или сколько там...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Сжатые, причем обе. Можно все таки както уйти от imin в плоскости полветви? Все таки ветки из одиночных уголков объеденены, сложно представить потерю устойчивости по i min.
Последний раз редактировалось K700, 17.04.2017 в 14:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Можно. Считать надо так:
- в плоскости связей расчетная длина связи равна половине полной длины связи; радиус инерции равен минимальному радиусу инерции составного сечения из двух уголков; - из плоскости связей расчетная длина связи равна полной длине связи; радиус инерции равен максимальному радиусу инерции составного сечения из двух уголков; приведенная гибкость связи из плоскости определяется по табл. 7 СНиП II-23-81; - для ветви составного сечения расчетная длина равна расстоянию между узлами соединительной решетки; радиус инерции равен минимальному радиусу инерции одного уголка. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Поэтому гибкость лишь 146. imin=1,48см для "микроэлемнта", т.е. участка пояса ветви из одного 75х6 от планки до планки. Которое должно быть 40i.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Все таки неясно, по моему речь в п 7.2.6 СП идет о сечениии на прокладках (сухарях) рисунок 1 вложения а не о накладках и решетках (вложение рисунок 2). Есть например в последнем вложении по серии соединение ветвей уголков дополнительным ребром между уголками в местах расположения планок (видимо как раз для обеспечения условия п.7.2.6.)
А для планки есть кака то допустимая гибкость? Или проверяем только на изгиб и срез? То есть почему то в данном случае хочется поставить именно уголок или швеллер в качестве планки, а не лист. Вот например планки из швеллера выполнены в серии, почему не лист (вложение 2)? Последний раз редактировалось K700, 18.04.2017 в 06:43. |
|||
|
|||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
На мой взгляд, правильные связи из уголков по серии 2.440-2 выпуск 4. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вас таки не устраивает простой i=корень(2J/2A) для двух жестко (через швеллер) связанных уголков. Из плоскости составного. Вы думаете, в процессе центрального сжатия изгиб составной связи из своей плоскости будет происходить не согласно 2*J, где J - момент инерции уголка относительно оси, параллельной полке? Т.е. Вы ожидаете скручивания уголка между планками?
Хорошо, резонно. Тогда нужно вычислить устойчивость составного стержня из своей плоскости как СИСТЕМЫ, и от обратного узнать гибкость, для проверки по предельной гибкости.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Цитата:
Цитата:
Не подумайте что блох ловлю просто принципиально понять хотел. Последний раз редактировалось K700, 18.04.2017 в 16:59. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 19.11.2015 03:04 |
Вертикальные связи между колоннами | ларс | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.10.2013 14:29 |
Как определить коэффициент расчетной длины для этой конструкции из плоскости? | Чернышов Денис | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 11.02.2011 12:41 |
Задание двухветвевой вертикальной связи в расчетной программе | Nastya.Ti | Расчетные программы | 8 | 03.07.2009 11:43 |
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 20.07.2007 15:17 |