| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Ошибка 10 "Неверна геометрическая форма элемента"

Ошибка 10 "Неверна геометрическая форма элемента"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.08.2011, 11:34 #1
Ошибка 10 "Неверна геометрическая форма элемента"
AzatKazan
 
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 23

Добрый день!
Сталкнулся с такой проблемой. Импортировал я из автокада схему в мономах, задал все материалы, сечения. Запустил "расчет всего здания". Все нормально расчитал. Далее выполняю МКЭ расчет. И тут эта ошибка + номера этих элементов и их узлов в комплекте. В чем может быть проблема? Схему в мономахе прилагаю.
Не имея конечно-элементной модели я даже не могу узнать о каких элементах идет речь.

Вложения
Тип файла: rar Торговый центр.rar (54.5 Кб, 95 просмотров)

Просмотров: 5580
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 10:34
#2
AzatKazan


 
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 23


Решение нашел сам. Была какая то проблема в месте стыковки стены левой лестничной клетки и плиты перекрытия. Я решил вместо отверстия в плите сделать "выгрыз". Не помогло. Решил еще вдобавок сузить этот выгрыз с каждой стороны на 100 мм. ПОМОГЛО!
Всем удачи!
AzatKazan вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 18:26
#3
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,654


Аналогичная проблема. Как угадать какое именно место не нравится этой замечательной программе? Плита сложного очертания.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 19:13
#4
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема. Как угадать какое именно место не нравится этой замечательной программе? Плита сложного очертания.
скорее всего какой-то участок шириной менее 100мм. вообще, прежде чем ваять, справку не плохо было бы посмотреть про ограничения и точность составления расчетных схем
 
 
Непрочитано 30.05.2012, 10:16
#5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
скорее всего какой-то участок шириной менее 100мм. вообще, прежде чем ваять, справку не плохо было бы посмотреть про ограничения и точность составления расчетных схем
Да не, само сделается все.
"И так сойдет"
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 11:08
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,599


У меня это было результатом совпадения пластин в пространстве.
Я делал триангуляцию по большой пластине, и в одном месте забыл её удалить.
Как удалил, сразу засчитало.
Правда я в SCAD так сделал. Извиняюсь, перепутал программы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 10:16
#7
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,654


У меня это было в модуле "плита". Выбрал второй метод триангуляции - расчет прошел.
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Ошибка 10 "Неверна геометрическая форма элемента"

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.10.2022 11:50
Обращение в семейству групп меню и последующий вызов диалога _CUI приводят к ошибке. Makswell Программирование 8 06.08.2010 08:08
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41