Непрочитано 26.09.2011, 16:32 #1
Поперечная арматура космических величин.
Александрррр
 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 1

Собственно... Нужно было вывести результаты расчета, с расчетной схемы которая была запроектирована ранее, и не мной. Были проблемы что балки совпадали, удалил лишние, все стало норм, рассчитал.... (хотя если балки лишние и рассчитывать не дает, как они вообще считали? О_о) Вобщем смотрю в результаты расчета по армированию, все вроде бы ничего.. Да вот поперечное армирование не бывалых значений (449см2 при шаге 200 ) Посмотрите, может я чего косячу. Т.к. с мономахом раньше не работал.
[IMG]http://i023.***********/1109/c4/39acb6c5cbdb.jpg[/IMG][IMG]http://s12.***********/i185/1109/b0/313d6772d9ab.jpg[/IMG]

Вложения
Тип файла: zip ЖилойДомСоСваями.zip (5.86 Мб, 121 просмотров)


Последний раз редактировалось Александрррр, 27.09.2011 в 13:17.
Просмотров: 3441
 
Непрочитано 01.12.2011, 13:55
#2
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


поперечка очень сильно косячит... Разработчики на поперечку рекомендуют делать ручную проверку
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 14:36
#3
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Разработчики на поперечку рекомендуют делать ручную проверку
В справке написано,что расчёт поперечных сил программой ведётся некорректно и следует производить расчёт на продавливание.
Или я не прав?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 15:15
#4
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


да, как-то так...
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 15:40
#5
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Александрррр Посмотреть сообщение
(449см2 при шаге 200 )
Шаг 200 для чего? Для поперечки такого шага быть не может. см Сп 25-101-2003 п. 8.3.15
На продавливание, думаю, ни одна программа не выполнит корректный расчет соответствующий СП 52-101-2003.
Есть отдельные модули, считающие только на продавливание - но в них рассматриваются только два случая: средняя колона, колонна по грани плиты (ибо в СП в примерах разобрано только это). Учет отверстий, входящих углов и прочего разработчики программ делать не берутся, т.к. обосновать их в Наших нормах нечем.

В ручную лучше всего.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 16:08
#6
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Antoniо

Мономах нормально по моему мнению считает поперечку.
BYT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Поперечная арматура космических величин.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 4553 21.02.2024 23:09
Поперечная арматура в ж/б плите K700 Железобетонные конструкции 10 02.12.2012 22:48
Поперечная арматура в Лире Michail Лира / Лира-САПР 8 13.03.2008 15:49
Поперечная арматура монолитных перекрытий "JORDAHL" SV Железобетонные конструкции 13 19.03.2005 21:27
Поперечная арматура в стенах vv Железобетонные конструкции 11 30.06.2004 13:31