27.09.2011, 14:09 | #1 | |
Можно ли опереть оборудование на существующее перекрытие?
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 4679
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Если вы посчитали плиту по балочной схеме с учетом всех нагрузок и максимальный изгибающий момент получился меньше предельно допустимого (из расчета 300 кг/м2) - то опирать вполне можно без всяких распределительных балок.
Проверить свой расчет можете с помощью этой программы, ну или выложите схему с расположением плит перекрытия и нагрузок со всеми размерами. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Так на схеме нет вашей доп нагрузки от оборудования. Как тут посчитать? Никак. Нужна схема нагрузок с привязками к плитам (или к стенам). Также нужно знать назначение помещений и возможно есть другие нагрузки на плите, например перегородки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54
|
Нитонисе она есть в первом прикрепленном файле то есть там данаплощадка на которую будет действовать нагрузка в 800 кг на эту площадь..
На схеме я лишь показал расположение стен и расстояние между осями и стенами. Решил полажить все-таки на плиту данное оборудование через небольшую балочную систему из швеллеров 16... получилось что нагрузка на перекрытия от оборудования 800 кг, плюс сама балочная система с листом толщиной в 6 мм по этой балочной сетке весит 650 кг.. то есть суммарная нагрузка по площади составила теперь 800+650=1450/3,2/2,2 = 205 кг/м2.. однозначно меньше допустимой, но все равно меня беспокоит. |
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
Sergey 55555, так нет что-ли другой никакой нагрузки? Нет перегородок, нет нагрузки на оставшуюся свободную площадь? Если так, то и не надо вообще ничего делать, что вас беспокоит? Это вообще монолит или сборное перекрытие?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54
|
Плита перекрытия монолитная. Беспокоит именно нагрузка и то что она не распределенная а сосредоточенная в разных местах по площади 3.2x2.2 Хочу избежать того чтобы была нагрузка от людей, чтобы на этой части не было возможности ходить... Так как при ее наличии нагрузка выростает в разы.. Поэтому за балочную систему. Ну и конечно чтобы более или менее распределить нагрузку точечную по площади.
|
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
Если расчитывать, "сосредоточенная в разных местах" по результатам будет мало чем отличаться от распределенной. Только, если все эти 800 кг приложить в одну точку, тогда будет какая-то разница (по опыту). У вас получается по сути, локальное "пятно" на плите размером 3,2х2,2 м, нагруженное 114 кг/м2. А плита несет 300 кг/м2, это на каждый квадратный метр по всей площади. А эти 300 кг/м2 - как в архивах представлено: "несущая способность" или "полезная нагрузка"? Если "несущая способность", тогда надо еще учитывать вес пола. Или там его тоже нет, просто голая плита без пола?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54
|
Спасибо большое за рекомендации!
Сделали таким образом что часть балочной сетки оперли на стену и часть плиты, а часть вынесли на отдельностоящие опоры. То есть плита теперь должна понести нагрузку в любом случае, так как пригружена только малая часть. С уважением! |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) | Ozzy | Железобетонные конструкции | 28 | 22.05.2020 14:20 |