Непрочитано 27.09.2011, 14:09 #1
Можно ли опереть оборудование на существующее перекрытие?
Sergey 55555
 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54

Доброго дня уважаемые коллеги!

Хочу попросить помощи. На сторительной площадке на существующее перекрытие, которое расчитано и несет 300 кг/м2 (из старых архивов).. хотят опереть оборудование (смотри прикрепленую схему). Максимальный вес 800 кг всего оборудования.
Моделировал в программе старую нагрузку и новую нагрузку - как простую балку для сопоставления момента от рассчитанной нагрузки и от новой.. разница совсем не большая в пару единиц. Следовательно плита будет при нагружении работать на допустимый максимум.

Вопросы следующие:
Можно ли разрешить опирание на данное перекрытие?!(нагрузка не шуточная, и есть сомнения что стоит нагружать данное перекрытие)
Если распределять нагрузку на плиту какую лучше будет использовать сетку болок?! (ну и соответственно сетка балок + тонкий лист по ним увеличит нагрузку на перекрытие) что не есть хорошо.

Заранее спасибо.
С уважением,

Вложения
Тип файла: doc 2.doc (182.0 Кб, 140 просмотров)

Просмотров: 4679
 
Непрочитано 27.09.2011, 14:41
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sergey 55555 Посмотреть сообщение
Можно ли разрешить опирание на данное перекрытие?!
Если вы посчитали плиту по балочной схеме с учетом всех нагрузок и максимальный изгибающий момент получился меньше предельно допустимого (из расчета 300 кг/м2) - то опирать вполне можно без всяких распределительных балок.
Проверить свой расчет можете с помощью этой программы, ну или выложите схему с расположением плит перекрытия и нагрузок со всеми размерами.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 17:49
#3
Sergey 55555


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54


В прикрепленном файле выкладываю схематично размеры плиты и ее опирание.
Точных размеров как не было, так и не будет предоставлено заказчиком к сожалению..
Вложения
Тип файла: pdf rrrrrr.pdf (25.2 Кб, 182 просмотров)
Sergey 55555 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 20:59
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Так на схеме нет вашей доп нагрузки от оборудования. Как тут посчитать? Никак. Нужна схема нагрузок с привязками к плитам (или к стенам). Также нужно знать назначение помещений и возможно есть другие нагрузки на плите, например перегородки.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 21:51
#5
Sergey 55555


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54


Нитонисе она есть в первом прикрепленном файле то есть там данаплощадка на которую будет действовать нагрузка в 800 кг на эту площадь..
На схеме я лишь показал расположение стен и расстояние между осями и стенами.

Решил полажить все-таки на плиту данное оборудование через небольшую балочную систему из швеллеров 16... получилось что нагрузка на перекрытия от оборудования 800 кг, плюс сама балочная система с листом толщиной в 6 мм по этой балочной сетке весит 650 кг.. то есть суммарная нагрузка по площади составила теперь 800+650=1450/3,2/2,2 = 205 кг/м2.. однозначно меньше допустимой, но все равно меня беспокоит.
Sergey 55555 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 04:32
#6
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Sergey 55555, так нет что-ли другой никакой нагрузки? Нет перегородок, нет нагрузки на оставшуюся свободную площадь? Если так, то и не надо вообще ничего делать, что вас беспокоит? Это вообще монолит или сборное перекрытие?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 07:57
#7
Sergey 55555


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54


Плита перекрытия монолитная. Беспокоит именно нагрузка и то что она не распределенная а сосредоточенная в разных местах по площади 3.2x2.2 Хочу избежать того чтобы была нагрузка от людей, чтобы на этой части не было возможности ходить... Так как при ее наличии нагрузка выростает в разы.. Поэтому за балочную систему. Ну и конечно чтобы более или менее распределить нагрузку точечную по площади.
Sergey 55555 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 09:55
#8
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Если расчитывать, "сосредоточенная в разных местах" по результатам будет мало чем отличаться от распределенной. Только, если все эти 800 кг приложить в одну точку, тогда будет какая-то разница (по опыту). У вас получается по сути, локальное "пятно" на плите размером 3,2х2,2 м, нагруженное 114 кг/м2. А плита несет 300 кг/м2, это на каждый квадратный метр по всей площади. А эти 300 кг/м2 - как в архивах представлено: "несущая способность" или "полезная нагрузка"? Если "несущая способность", тогда надо еще учитывать вес пола. Или там его тоже нет, просто голая плита без пола?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 11:48
#9
Sergey 55555


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54


Просто голая плита. Нагрузка максимальная в 300 кг/м2 - полезная нагрузка
То есть в принципе опирание возможно без боязни?!
Sergey 55555 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 12:33
#10
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Если плита в нормальном состоянии, да, можно. В ее сами видели, на месте были?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 18:11
#11
Sergey 55555


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54


Спасибо большое за рекомендации!
Сделали таким образом что часть балочной сетки оперли на стену и часть плиты, а часть вынесли на отдельностоящие опоры. То есть плита теперь должна понести нагрузку в любом случае, так как пригружена только малая часть.

С уважением!
Sergey 55555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли опереть оборудование на существующее перекрытие?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) Ozzy Железобетонные конструкции 28 22.05.2020 14:20
Можно ли опереть лестничную клетку на перекрытие? Сазоныч Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2010 17:48
Можно ли закладваеть в проект вышедшее из эксплуатации оборудование GIP2009 Технологические решения (ТХ) 12 04.03.2010 16:08
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51