| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Течет кровля из ПВХ мембраны

Течет кровля из ПВХ мембраны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.06.2012, 16:53 #1
Течет кровля из ПВХ мембраны
ЮПС
 
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 5

Кровельный пирог: профлист, пароизоляция, базальтовый утеплитель 125 плотность 100-110 мм, базальтовый утеплитель 185 плотность 40мм, два слоя АЦЛ 10 мм (листы 3*1,5 м, лежат в шахматке), геотекстиль 250-300 гр/м2, ПВХ мембрана ЭКОПЛАСТ 1,5 мм.
Внутри помещения (ТРЦ) постоянная температура 22-24 градуса, после наступления жаркой погоды (более 30 градусов) в ендовых осях внутри помещения пошел капеж, местами цвет его от желтоватого до бурого, есть места капежа чистой воды.
Что может происходить???
Просмотров: 11177
 
Непрочитано 21.06.2012, 17:52
#2
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


похоже утеплитель отсырел. причины искать надо. было бы не плохо фото общего вида кровли, и места где капает показать.
тему стоит в обследование перевести
nikx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 18:38
#3
ЮПС


 
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 5


при вскрытии всего пирога кровли на склоне ниже конька все сухо и только на нижней стороне утеплителя на квадрате 400*400 мм красивые "правильные" капли жидкости (явно капельный конденсат), в ендовой все сухо, но пароизоляции (пленке пвх) скопление жидкости, нижняя часть утеплителя мокрая, т.к. контактирует с жидкостью, но при надрыве низа на 1-2 мм уткплитель сухой.

наше мнение, что при проектировании пирога не была расчитана паропроницаемость т.к. АЦЛ в 2 слоя не дает возможности пару выходить через ПВХ, мы считаем, что нужно было предусмотреть воздушную прослойку между утеплителем и АЦЛ
ЮПС вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 19:12
#4
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Пленка ПВХ - это ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, которая должна препятствовать прохождению влаги из воздуха в помещении в утеплитель кровли. В Вашем случае пленка со своей задачей явно не справляется. АЦЛ - сборная стяжка, стандартное решение, и в данном случае совершенно не при чем. Некачественный монтаж пароизоляции: возможно неаккуратно проклеили стыки или не проклеили совсем, или саморезы для крепления стяжки и кровли (если она с механическим креплением) взяли не те и надырявили изоляцию. Может быть внутри помещений, где протекает, повышенная влажность по каким-то причинам.... В любом случае, если мокнет снизу - косяк с пароизоляцией. Меняйте кровлю.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 19:18
#5
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Цитата:
Сообщение от ЮПС Посмотреть сообщение
Кровельный пирог: профлист, пароизоляция, базальтовый утеплитель 125 плотность 100-110 мм, базальтовый утеплитель 185 плотность 40мм, два слоя АЦЛ 10 мм (листы 3*1,5 м, лежат в шахматке), геотекстиль 250-300 гр/м2, ПВХ мембрана ЭКОПЛАСТ 1,5 мм.
Цитата:
Сообщение от ЮПС Посмотреть сообщение
наше мнение, что при проектировании пирога не была расчитана паропроницаемость т.к. АЦЛ в 2 слоя не дает возможности пару выходить через ПВХ
Тогда какова роль Пароизоляции? И разве пар не сможет пройти через швы между листами АЦЛ.
Наверное она и повреждена, раз пар оказывается в утеплителе, или не проклеены стыки пароизоляции, как должно быть. Да и пар через ПВХ-мембрану вряд ли выйдет. Тут скорее всего нарушение технологии при монтаже кровли.

Решение кровли вполне травиальное, но обычно вместо ацеида устанавливают жесткую экструзию, а по ней уж геотекстиль и мембрану.
Вероятно, есть и изюминка в сильно разных характеристиках теплопроводности АЦЛ и мембраны/утеплителя.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 19:23
#6
ЮПС


 
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 5


при вскрытии пленка натянута, в одном вскрытии было место стыка пленок... проклеено двух сторонним скотчем нормально...
ЮПС вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 19:36
#7
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Расчет на паропроницание не сложный, можете проверить Вашу конструкцию на коленке. СНиП 23-02-2003 глава 9 и СП 23-101 глава 13.
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 20:32
#8
ЮПС


 
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
И разве пар не сможет пройти через швы между листами АЦЛ.
Я думаю, что пар не может пройти через швы листов АЦЛ, т.к. они лежат в перехлест и стянуты между собой саморезами.... и еще при темперадуре воздуха 45 градусов (15 июня) в туфлях стоять на кровле было проблемотично, разница температур между АЦЛ и профлиста (температурой внутри помещения) было примерно 40-45 градусов
ЮПС вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 21:07
#9
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Цитата:
Сообщение от ЮПС Посмотреть сообщение
что нужно было предусмотреть воздушную прослойку между утеплителем и АЦЛ
В таком типе кровли данный зазор не требуется, если всё верно выполнено (это ж не классическое утепление минераловатными утеплителями).
Если вы уверены в пароизоляции, тогда наиболее вероятна укладка подмоченного утеплителя. Влагу заперли и деваться ей некуда - вот и выходит. Наверху жарко слишком - и влага начинает конденсироваться на более холодном профлисте. Но опять же таки - как она проходит через пароизоляцию - или её (влаги) много, что пароизоляция не справляется, или в пароизоляции имеются прорехи (в ендове), через которые конденсат проникаетс на профлист и потом в помещение.
Сколько лет кровле? В каких погодных условиях монтировали?
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 21:39
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Вариантов два - сырой утеплитель при укладке или дырявая пароизоляция. Либо комбинация того и другого. При монтаже АЦЛ его обычно крепят к профлисту саморезами или телескопическим крепежом. Все это протыкает пароизоляцию, которая и так обычно тоньше, чем мембрана сверху. То есть, пароизоляция пропускает больше пара зимой, чем может пройти через покрытие (если вообще через мембрану может что-то пройти). А летом, когда на улице теплее, чем внутри, вода из пирога выдавливается в обратную сторону, в помещение.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 21:49
#11
ЮПС


 
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
В таком типе кровли данный зазор не требуется, если всё верно выполнено (это ж не классическое утепление минераловатными утеплителями).
Если вы уверены в пароизоляции, тогда наиболее вероятна укладка подмоченного утеплителя. Влагу заперли и деваться ей некуда - вот и выходит. Наверху жарко слишком - и влага начинает конденсироваться на более холодном профлисте. Но опять же таки - как она проходит через пароизоляцию - или её (влаги) много, что пароизоляция не справляется, или в пароизоляции имеются прорехи (в ендове), через которые конденсат проникаетс на профлист и потом в помещение.
Сколько лет кровле? В каких погодных условиях монтировали?
Работы проводились сентябрь -октябрь прошлого года в жаркую погоду... плита утеплителя приходила с завода и в течении недели укладывалась... тут же на кровле атриум, который укладывался и варился в снег и дождь, но без АЦЛ... нет не одной капли....
Было замечано когда жарко течет больше, когда прохладно течет меньше... были установлени аэраторы(для ПВХ) капеж уменьшился практически в раза...
Мое мнение, что это конденсат который образовывается между низом утеплителя и пароизоляцией (у которой температура основания, профлиста)
ЮПС вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Течет кровля из ПВХ мембраны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны узлы обрамления кровельного пирога из профнастил+утеплитель+мембрана пвх, если плоская кровля выступает консольно Alex437 Архитектура 1 22.02.2011 07:14
Мембранная гидроизоляция, кровля sawhorse Конструкции зданий и сооружений 6 27.10.2008 05:16