| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.06.2012, 16:53 | #1 | |
Течет кровля из ПВХ мембраны
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 11177
|
|
||||
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 5
|
при вскрытии всего пирога кровли на склоне ниже конька все сухо и только на нижней стороне утеплителя на квадрате 400*400 мм красивые "правильные" капли жидкости (явно капельный конденсат), в ендовой все сухо, но пароизоляции (пленке пвх) скопление жидкости, нижняя часть утеплителя мокрая, т.к. контактирует с жидкостью, но при надрыве низа на 1-2 мм уткплитель сухой.
наше мнение, что при проектировании пирога не была расчитана паропроницаемость т.к. АЦЛ в 2 слоя не дает возможности пару выходить через ПВХ, мы считаем, что нужно было предусмотреть воздушную прослойку между утеплителем и АЦЛ |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Пленка ПВХ - это ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, которая должна препятствовать прохождению влаги из воздуха в помещении в утеплитель кровли. В Вашем случае пленка со своей задачей явно не справляется. АЦЛ - сборная стяжка, стандартное решение, и в данном случае совершенно не при чем. Некачественный монтаж пароизоляции: возможно неаккуратно проклеили стыки или не проклеили совсем, или саморезы для крепления стяжки и кровли (если она с механическим креплением) взяли не те и надырявили изоляцию. Может быть внутри помещений, где протекает, повышенная влажность по каким-то причинам.... В любом случае, если мокнет снизу - косяк с пароизоляцией. Меняйте кровлю.
|
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Цитата:
Цитата:
Наверное она и повреждена, раз пар оказывается в утеплителе, или не проклеены стыки пароизоляции, как должно быть. Да и пар через ПВХ-мембрану вряд ли выйдет. Тут скорее всего нарушение технологии при монтаже кровли. Решение кровли вполне травиальное, но обычно вместо ацеида устанавливают жесткую экструзию, а по ней уж геотекстиль и мембрану. Вероятно, есть и изюминка в сильно разных характеристиках теплопроводности АЦЛ и мембраны/утеплителя.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 5
|
Я думаю, что пар не может пройти через швы листов АЦЛ, т.к. они лежат в перехлест и стянуты между собой саморезами.... и еще при темперадуре воздуха 45 градусов (15 июня) в туфлях стоять на кровле было проблемотично, разница температур между АЦЛ и профлиста (температурой внутри помещения) было примерно 40-45 градусов
|
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
В таком типе кровли данный зазор не требуется, если всё верно выполнено (это ж не классическое утепление минераловатными утеплителями).
Если вы уверены в пароизоляции, тогда наиболее вероятна укладка подмоченного утеплителя. Влагу заперли и деваться ей некуда - вот и выходит. Наверху жарко слишком - и влага начинает конденсироваться на более холодном профлисте. Но опять же таки - как она проходит через пароизоляцию - или её (влаги) много, что пароизоляция не справляется, или в пароизоляции имеются прорехи (в ендове), через которые конденсат проникаетс на профлист и потом в помещение. Сколько лет кровле? В каких погодных условиях монтировали?
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Вариантов два - сырой утеплитель при укладке или дырявая пароизоляция. Либо комбинация того и другого. При монтаже АЦЛ его обычно крепят к профлисту саморезами или телескопическим крепежом. Все это протыкает пароизоляцию, которая и так обычно тоньше, чем мембрана сверху. То есть, пароизоляция пропускает больше пара зимой, чем может пройти через покрытие (если вообще через мембрану может что-то пройти). А летом, когда на улице теплее, чем внутри, вода из пирога выдавливается в обратную сторону, в помещение.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 5
|
Цитата:
Было замечано когда жарко течет больше, когда прохладно течет меньше... были установлени аэраторы(для ПВХ) капеж уменьшился практически в раза... Мое мнение, что это конденсат который образовывается между низом утеплителя и пароизоляцией (у которой температура основания, профлиста) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны узлы обрамления кровельного пирога из профнастил+утеплитель+мембрана пвх, если плоская кровля выступает консольно | Alex437 | Архитектура | 1 | 22.02.2011 07:14 |
Мембранная гидроизоляция, кровля | sawhorse | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 27.10.2008 05:16 |