| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Объединение вентканалов кухонь при разделении двухуровневой квартиры

Объединение вентканалов кухонь при разделении двухуровневой квартиры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.11.2011, 18:37 #1
Объединение вентканалов кухонь при разделении двухуровневой квартиры
illusionoid
 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 3

Имеется двух уровневая квартира на пятом и мансардном этажах. Надо её разделить на две квартиры, но в кухне верхней квартиры нет обособленного вентканала. Можно ли посадить обе кухни на один вентканал?
Просмотров: 5368
 
Непрочитано 25.11.2011, 19:05
#2
_REGEN


 
Регистрация: 14.12.2010
Там, где мамонты жили ...
Сообщений: 224


Если вентиляция естественная, то нет.
__________________
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 16:00
#3
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от _REGEN Посмотреть сообщение
Если вентиляция естественная, то нет.
а как же тогда в многоэажках они объеденены?
Stich123 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 16:19
#4
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


В многоэтажках вентканалы сообщаются с одним центральным, который и является основным. В вашем случае остается только сделать новый вентканал для мансарды, тем более, что этот этаж последний. Хотя работать он будет плохо, нужно будет дополнительно предусматривать механическое устройство.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2012, 18:46
#5
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Лучше приложить схемку, тогда можно сказать более менее правильно. Просто так объединять не стоит из противопожарных и гигиенических соображений, но если других вариантов нет, то через воздушный затвор можно посмотреть как вариант. Естественно запаса давления хватать не будет, и нужно будет ставить осевой вентилятор, а так же проследить за огнестойкостью
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2012, 11:16
#6
windsun


 
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 34


Объединяются через противодымные сифоны.
windsun вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2012, 09:45
#7
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Цитата:
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
В многоэтажках вентканалы сообщаются с одним центральным, который и является основным. В вашем случае остается только сделать новый вентканал для мансарды, тем более, что этот этаж последний. Хотя работать он будет плохо, нужно будет дополнительно предусматривать механическое устройство.
дополню. К центральному подключаются через 2 этажа, чтобы возврата не было и в вышележащие квартиры не попадало. В хрущевках все вентканалы отдельные.
лучший вариант - свой вентканал с принудительной вытяжкой

да 2 метра а не 2 этажа -согласен с поправившим ниже

Последний раз редактировалось NIPIOLEG, 02.04.2012 в 14:03.
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2012, 13:46
#8
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


противодымные сифоны - такого термина нет, есть воздушный затвор и по СП7 он должен составлять 2м, про два этажа уже сами придумали.
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Объединение вентканалов кухонь при разделении двухуровневой квартиры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Объединение вентканалов кухни и туалета pahmara Отопление 7 03.10.2011 15:59
Объединение вентканалов zanuda Инженерные сети 6 31.03.2010 18:05