Можно ли размещать топочную для дома культуры в подвале здания? Если нет, то требованиям каких документов это противоречит? При отоплении используется твердое топливо.
Просмотров: 4330
 
Непрочитано 20.02.2012, 13:36
#2
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100


У вас не топочная, самая обычная котельная.

5. 1.8.* Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных котельных при применении:
- водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 оС.
- паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 Мпа, удовлетворяющих условию (t - 100) * V < 100 для каждого котла.
Где:
t - температура насыщенного пара при расчетном давлении, 0С;
V - водяной объем котла, м3;
6. В котельных расположенных в подвале не допускается размещать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 0С.
7. Общая тепловая мощность индивидуальной котельной не должна превышать потребности в теплоте здания или сооружения, для теплоснабжения которого она предназначена, кроме того, тепловая мощность не должна превышать:
3,0 МВт - для встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе;
1,5 МВт - для встроенной котельной с котлами на твердом топливе
8. Не допускается проектирование встроенных котельных для зданиий детских дошкольных и школьных учреждений, лечебных и спальных корпусов больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха.
9. 1.10. Не допускается размещать встроенные котельные под помещениями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевыми и т. п.) и под складами сгораемых материалов.
См. СНиП "Котельные"
Земский вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Топочная на твердом топливе в подвале сельского дома культуры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Устройство музея в подвале дома культуры Sergundey Архитектура 2 18.02.2011 09:00
Ищу чертежи электрики для дома культуры Tigggra Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2010 14:46
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания Djuli Архитектура 2 06.02.2010 00:33