Непрочитано 14.06.2012, 12:11 #1
Выход труб из парового коллектора. вверх или вниз?
Mikhail
 
инженер-технолог (ГИП)
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.09.2003
Сообщений: 1,116

Добрый день.
вот возник спор и как то определенного ничего не нашел пока.
Есть провой коллектор. Он находится на площадке и потом из него выходящие трубы идут вниз.
Вроде всегда выход из коллектора трубами делали вверх, внизу врезали линию конденсата с конденсатоотводчиком.
А тут получится что уходя вверх трубы после арматуры должны будут спуститься вниз в виде буквы П.
Допускается ли врезать на паровом коллекторе отходящие трубы вниз? не будет ли там конденсат постоянно скапливаться, если труба не используется?
Ну и вообще какие мысли есть на этот счет?
Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: коллектора.jpg
Просмотров: 186
Размер:	23.1 Кб
ID:	82113  

__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.

Последний раз редактировалось Mikhail, 14.06.2012 в 12:20.
Просмотров: 3419
 
Непрочитано 14.06.2012, 14:23
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Выход пара делать только вверх! Даже если "напрашивается" вниз. В самом паровом коллекторе делать пусковой и постоянный дренаж. Именно коллектор, а не паропроводы должон быть сборником конденсата. И подводящий паропровод нужно в коллектор врезать сверху, а не сбоку.

Заодно одна из двух стоек под коллектор должна быть с неподвижной опорой под подводящим паропроводом.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2012, 14:54
#3
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


ок. спасибо.
просто в нормах такого не нашел. Только в СП по тепловым пунктам есть фраза, что не рекомендуется отводящие трубопроводы снизу делать.
Просто большое количество отводов тож вроде не хорошо, т.к. там кородировать в основном начинает.
а тут еще экспертиза докапывается до срока службы паропроводов, с требованиями как к тепловым сетям, хотя они у нас технологические просто небольшой протяженностью.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.

Последний раз редактировалось Mikhail, 14.06.2012 в 15:19.