| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.03.2018, 11:47 | #1 | |
В чем причина ошибки выданой ФОК-Комплекс 2012 при расчете свайного фундамента?
Регистрация: 29.03.2018
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 3277
|
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Offtop: а какая альтернатива?
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Offtop: Когда покупали ФОК (у нас древний ФОК-ПК 2006) тоже подкупила возможность экспорта из Мономаха в ФОК. Причём отвлечённые задачи экспортируются-импортируются "на ура". Специально сегодня попробовал.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 05.04.2018 в 14:44. |
||||
|
||||
1. Удельный вес грунта в таблице 2.4 у вас 0,19...0,18 т/м3
2. Число пластичности для глин не заполняется. Тем более максимальное для супеси 7, а у вас 11, 12. 3. Мощность последних слоёв нужно делать большой - метров 30. Думаю экспорт ЛИРЫ барахлит. Пробовал экспотировать отвлечённую задачу из МОНОМАХА-САПР считает. Посмотрел один участок (№1). ФОК КОМПЛЕКС 2012 с лавтима брал. Последний раз редактировалось ltnchik1405, 09.04.2018 в 16:36. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение радиуса зоны влияния одного фундамента на другой при расчете осадки | GIP | Основания и фундаменты | 16 | 22.01.2018 13:03 |
Учитывается ли собственный вес столбчатого фундамента при расчете отрыва фундамент в BASE? | Rourker | Расчетные программы | 2 | 30.09.2015 08:09 |
Отрыв подошовы свайного фундамента под дымовю трубу | Плохой Студент | Основания и фундаменты | 55 | 28.07.2012 17:27 |
"Общий знаменатель при расчете свайного фундамента разными методами?" | amatar | Основания и фундаменты | 5 | 25.07.2008 21:07 |
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр | Шерали | Основания и фундаменты | 16 | 05.02.2008 01:37 |