Приветствую.
Товарищи спецы, не поможет ли кто с расчетом системы отопления одноэтажного жилого бревенчатого дома?
Подсчитал теплопотери здания, а на подборе радиаторов и гидравлическом расчёте забуксовал. Хотелось бы запроектировать автономную систему(подогрев воды от собственной газовой котельной) с естественным побуждением(т.е. без насосов и без элеватора), но т.к. я не отопленец, то с этим не сталкивался.
Может есть у кого пример расчета или литература какая(в книжках на dwg как-то слишком сжато написано)?
PS: если надо, могу свои наработки выложить.
__________________
Круглое катим, квадратное несём.
Просмотров: 33863
 
Непрочитано 15.02.2008, 16:05
#21
Serg Ivanov

Инженер ВК
 
Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196


Выбирать вам.
Система с принудительной циркуляцией более комфортна, теплом в такой системе можно управлять. Вы можете установить нужную вам температуру в каждой комнате, и она будет автоматически поддерживаться. Качество такой системы выше. Есть возможность скрыть все трубопроводы в пол или стены. Но эта система требует наличия электричества (или того, чтобы электричество не выключалось более чем на сутки.)
Система с естественной циркуляцией не поддается автоматическому регулированию, она "съедает" больше топлива и требует монтажа труб большого диаметра, которые несколько дороже и не очень эстетичны в интерьере. Регулировать такую систему можно обычно только вручную: пригасить горелку в котле, если в комнатах жарко, а когда станет холодно, снова увеличить огонь.
Если Вы хотите чаще общаться с Вашим котлом или Вас устраивает постоянный перегрев воздуха в комнатах или в Вашем доме очень часто и надолго выключается электричество, система с естественной циркуляцией - для Вас. Если же Вы предпочитаете удобное и комфортное отопление, выбирайте систему с принудительной циркуляцией.
__________________
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2008, 21:53
#22
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Serg Ivanov Посмотреть сообщение
Если же Вы предпочитаете удобное и комфортное отопление, выбирайте систему с принудительной циркуляцией.
Надо же, что только не напишут, не напридумают что бы насос продать... Какая экономия газа? Какие проблемы с автоматическим регулированием в системе с ест. циркуляцией? Похоже на откровенное запудривание мозгов.
PL вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 06:27
#23
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
Надо же, что только не напишут, не напридумают что бы насос продать... Какая экономия газа? Какие проблемы с автоматическим регулированием в системе с ест. циркуляцией? Похоже на откровенное запудривание мозгов.
Оно самое. Только уже вторичное. Сначала человека "ксендзы охмурили", потом сам начинает. Прямо рекламными слоганами.

Да, сейчас имеются хорошие малогабаритные бесшумные насосы. Насос действительно упрошает конструкцию системы. В отношении диаметров, мест прокладки. Но, хоть и немного, а электроэнергию кушает. И набегает она, и дорожает быстрее всего остального. Расея, однако.

А уж какие перерывы бывают по множеству причин, и говорить нечего. Расея, однако.

Далее: "можете установить нужную вам температуру в каждой комнате, и она будет автоматически поддерживаться". Реклама для гламурных блондинок. "..Если же Вы предпочитаете удобное и комфортное ...., выбирайте прокладки с крылышками".

Надо это в деревянном сельском доме? А то, что гравитационная система саморегулируется в тепловом отношении, неизвестно? Или непременно надо +- полградуса? А может достаточно "по соображению хозяина". Расея, однако.

А про 30% перерасход газа в каком проспекте менеджеры напели? Это не про случай, когда котел, специально сконструированный на насосы, поставят на естественную циркуляцию?

Ну, давайте, тогда и теплый пол добавим, да и "тепловую стрелку". Тогда и три насоса можно поставить, а уж арматуры - не счесть.

Вот так и разводят лохов - сначала приврем про 30%, потом - что насос лучше, а есть насос - давайте поставим термостаты, а для комфорта - теплый пол, да две гребенки, а для теплого пола температуру пониже надо - сделаем тепловую стрелку, а для контуров стрелки - свои насосики. И т.д. "И ваще, мужик, у тебя домище какой-то совковый, мы тебе щас прайсик набросаем. Шоб как в лучших домах Португалии и всего цивилизованного мира."
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 16:39
#24
rus22


 
Регистрация: 30.07.2007
Беларусь
Сообщений: 101


Друг у меня любитель сэкономить по принципу, зачем покупать если можно самому сделать, причем буквально все.
Так я ему говорю ты парень прежде определись, что тебе важнее СЭКОНОМИТЬ ИЛИ КОМФОРТ?

Это я к фразе, что продавцы насосов чего только не придумают.

Поднимать свою ж...у в лютый мороз за охапкой дров мне например в лом, и если в последние 5 лет особых проблем с подачей газа и электричества не было, то ради чего живем-то? Я не стороннник абсолютного комфорта за любые деньги, но есть разумные варианты и отпление и вода в доме относятся к ним, а как же горячая водя которая в двухконтурных котлах на ура?
Если речь конкретно об этом доме с определенными условиями то может особо изворачиваться и ненадо
(у нас в городе перебоев с газом не было ниразу СПАСИБО БРАТЬЯМ-СЛАВЯНАМ, а с электричеством не более 12 часов из-за снегопадов и ветр. ураганов, т.е. СТИХИЯ)

Автор не указал где проживает, если глубинка то конечно надо расчитывать на полную автономию, а если насос то можно и педали прикрутить.

И второй случай. Человек который нам(теще) монтировал сис-му отопления (включ горячую воду) металлопласт, насос, разводка на три линии (короче все что некоторые ругают) имел сам отопление с естествен циркуляцией несколько лет и в прошлом сезоне поставил новый котел (двухконтурный, насос, разводка) - РЕАЛЬНАЯ ЗАФИКСИРОВАННАЯ ПО счетам ЭКОНОМИЯ 50%. За сезон.

И к тому же если полдома пустует (здесь в конкретном случае) то нахрена его обогревать по полной?
__________________
Жодино - Родина БелАЗов!
rus22 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 17:40
#25
rus22


 
Регистрация: 30.07.2007
Беларусь
Сообщений: 101


И ещё по поводу батарей. Я остановил свой выбор на штампованных плоских батареях у нас их стоимость ненамного дороже чугуняки (которая веная, но втоже время вся замызганная относительно конечно), неинерционны, эстетичны, нагреваются и нагревают сразу. Поскольку система замкнутая то опасности коррозии и прочего практически отсутствуют, если залить жидкость для отопления типа DIXIS40 (тоже придумали продавцы) то нестрашны и замерзания системы.

Это не реклама а информация и вариант, поэтому критики ненадо
__________________
Жодино - Родина БелАЗов!
rus22 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 19:04
#26
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от rus22 Посмотреть сообщение
И ещё по поводу батарей....критики ненадо
Не любишь критику? А кто любит?
Про батареи, термин так себе, продавцы насосов по моему не употребляют, не говоря о специалистах.
Про 50 % экономию. Есть анекдот:
80 летнии мужик жалуется на потенцию доктору:
У меня сосед, 85 лет, в постели зверь, а я то совсем молодой...
А откуда знаете?
Так он сам говорит...
Так и Вы говорите.
Вы не сказали что 50 % экономия достигнута с помощью обводной линии, в обвод газового счетчика. Ваш друг прижал счетчик больше обычного после ремонта. Теоритически можно сделать 100%, но могут возникнуть вопросы.
PL вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2008, 10:00
#27
rus22


 
Регистрация: 30.07.2007
Беларусь
Сообщений: 101


Не критику не люблю, а не буду спорить по этому вопросу вообще.
Продавцы все врут, а сантехники говорят правду?
Правды кроме мамы с папой вообще никто не скажет
Просто наличие информации заставляет посмотреть и этот вариант(другой)

>>>Так он сам говорит...
>>>Так и Вы говорите.

Дело хозяйское...
__________________
Жодино - Родина БелАЗов!
rus22 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 23:47
#28
MegaPascal

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
<phrase 1=


Пособирал информацию, обдумал ваши предложения - вобщем насос поставить выходит и удобнее и выгоднее, как я понял. Ну что ж, тогда нужно и расчёты переиначить. Только это позже, с появлением свободного времени.
__________________
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2011, 17:15
#29
Магомед


 
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 2


ВОПРОСЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ КО МНЕ..ВЗАМЕН МНЕ ПО МОИМ ВОПРОСАМ ПОМОШЬ
Магомед вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 23:28
#30
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Магомед Посмотреть сообщение
ВОПРОСЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ КО МНЕ..ВЗАМЕН МНЕ ПО МОИМ ВОПРОСАМ ПОМОШЬ
Сначала откомментируйте стандартные заявления по "центру нагрева" - "центру охлаждения", а уж потом будем глядеть, какой специалист Магомед.
msi вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2011, 01:19
#31
antoha


 
Регистрация: 05.08.2011
Сообщений: 22


Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли подобрать по кубатуре отопительный прибор или есть какая то особая методика?и как посчитать секции?
заранее спасибо!
antoha вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2011, 00:44
#32
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,041


Цитата:
Сообщение от antoha Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли подобрать по кубатуре отопительный прибор или есть какая то особая методика?и как посчитать секции?
поищите методички по отоплению, как пример: http://iifo.dvgups.ru/index.php?opti...d=829&Itemid=7
лучше Богословский Сканави "Отопление"

Последний раз редактировалось gofra, 06.11.2011 в 00:50.
gofra на форуме  
 
Непрочитано 06.11.2011, 11:11
#33
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Не методичка, а учебники. А лучше пригласить специалистов.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2011, 21:21
#34
antoha


 
Регистрация: 05.08.2011
Сообщений: 22


спасибо))))
antoha вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2012, 15:44
#35
SGL

Конструктор
 
Регистрация: 07.07.2007
Беларусь
Сообщений: 61


Дачный домик из сруба Ф180. Есть конструкции отопительных печей с теплоотдачей 2000 ккал/час и выше. Специалисты, подскажите сколько нужно ккал/час для помещения 5,6 м х 6,6 м высотой 2,6 м.
SGL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Расчёт системы отопления

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
САПР. Как это делается... у вас Vova Расчетные программы 242 18.12.2017 15:19
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
Кто использует балансировочные клапаны в системе отопления? dextron3 Отопление 15 16.11.2007 15:56
Саморегулировка системы отопления?! ОВ-/\еХА Отопление 1 05.07.2007 05:38
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39