| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Жилой дом. Отопительный котел с закрытой камерой сгорания

Жилой дом. Отопительный котел с закрытой камерой сгорания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2012, 14:51 #1
Жилой дом. Отопительный котел с закрытой камерой сгорания
Velkin
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139

Одноквартирный жилой дом. Отопительный котел с закрытой камерой сгорания расположен на кухне. Нормируется ли объем помещения, при установке такого отопительного прибора? Существуют ли нормативные документы на использование котлов этого типа?
Просмотров: 6427
 
Непрочитано 08.02.2012, 19:22
1 | #2
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100


Все требования одинаковые с открытой камерой, только не надо обеспечивать подвод воздуха для горения.
Земский вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2012, 13:47
1 | #3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,084


СНиП 31-02-2001
6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.
Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,03 м2 на 1 м3 помещения.
Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СНиП 2.04.08.

6.29. Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой), вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
для газовой плиты с 2 горелками .... 8
" " " " 3 " ....................................... 12
" " " " 4 " ....................................... 15

6.41.* При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя объем кухни следует принимать согласно п.6.29.
При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла или отопительного аппарата, а также газовой плиты с встроенными устройствами для нагрева воды (отопления, горячего водоснабжения) объем кухни должен быть на 6 куб.м больше объема, предусмотренного п.6.29.
6.42.* Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов.
6.43. Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
Согласно письму Госстроя РФ от 29 декабря 2001 г. N ЛБ-7115/12 требования пунктов 6.41. - 6.43. не распространяются на поквартирные системы теплоснабжения с индивидуальными теплонагревателями с закрытой камерой сгорания в части размеров помещений и устройств дымоходов для теплогенераторов поквартирных систем теплоснабжения
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Жилой дом. Отопительный котел с закрытой камерой сгорания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилой дом секционного типа-определение? kvac Архитектура 21 11.01.2020 16:31
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
молниезащита, 9 этажный жилой дом, 26,5м alldmc Инженерные сети 6 03.06.2013 16:01
котлы с закрытой камерой сгорания. требования к помещению maxi_s Архитектура 4 25.06.2010 09:35
Монолитный жилой дом и пилоны с тяжёлым бетоном Азаматик Железобетонные конструкции 26 19.03.2010 04:14