Цитата:
В основу расчёта принято условие что температура понижается с 90 до 70. Правильно ли я понимаю что следующий шаг: подбор номенклатуры регистров по их теплоотдаче, при заданных условиях (90/70).
|
Да, правильно. При
конструктивном расчете проектировщик
задается всеми требуемыми (расчетными) параметрами. В частности, он должен подобрать поверхность отопительного прибора
предполагая, что при расчетном расходе воды при температуре на входе 90 градусов температура на выходе будет 70 градусов.
Цитата:
Как дальше проверить достаточно ли регистров запроектировано?
|
Проверять не надо. Проверит жизнь. Если регистры или радиаторы подобраны методически правильно, то при расчетных параметрах воздуха и теплоносителя все будет ОК (за небольшими отклонениями).
Однако большинство проектировщиков забывает, что сочетание всех расчетных параметров бывает очень редко. Всегда что-то отклоняется от расчетных величин - расходы, температуры. Чтобы оценить результаты отклонений используются
поверочные расчеты. В этих расчетах, по фактическим условиям устанавливается результат. Например, по напору на вводе определяется сколько воды куда потечет, какая будет температура воды на разных участках, сколько фактически тепла отдаст прибор, какая температура будет в помещении.
Большинство проектировщиков о таких расчетах и не знают. В отоплении они выполняются редко, а вот для водонагревателей и воздухонагревателей - часто.
Цитата:
Может ли быть такая ситуация что на выходе будет не 70 а скажем 85 или 65 градусов?
|
Конечно. Более того, только случайно она может оказаться именно 70 градусов. Определяющее значение имеет температура на входе в прибор и расход воды. Допустим, температура на входе расчетная -90 градусов и идет расчетный расход. Если поверхность нагревательного прибора завышена, то температура воды на выходе будет ниже расчетной. А если занижена - то выше расчетной.
Цитата:
Как учесть теплоотдачу с поверхности труб?
|
Расчетом по формулам, которые есть в каждом справочнике по отоплению.