| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Подбор терморегулятора

Подбор терморегулятора

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.04.2012, 12:31 #1
Подбор терморегулятора
Velkin
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139

День добрый! Система отопления общественного здания (лицей). Имеется бойлер косвенного нагрева с максимальной рабочей температурой теплоносителя 90 градусов. Но дело в том, что температура теплоносителя в сети 70-130 градусов. Есть ли возможность решить эту проблему, не заменяя бойлер, а, например установив терморегулятор перед бойлером?
Просмотров: 2245
 
Непрочитано 18.04.2012, 11:23
1 | #2
ovit


 
Регистрация: 15.04.2012
Сообщений: 6


Возможность есть, вариантов достаточно много. Специалисты решат без проблем. Для информации (взято из учебника Покотилова "Системы водяного отопления", в Интернете есть):

"Присоединение системы водяного отопления к централизованным тепловым сетям осуществляется по зависимой или независимой схемам. При зависимой схеме присоединения теплоноситель централизованных тепловых сетей используется непосредственно в системе отопления. При независимой схеме присоединения применяется теплообменник, разделяющий теплоносители системы отопления и тепловых сетей." Варианты - на рисунке вложения.

Обозначения:
а) схема непосредственного присоединения;
б) схема присоединения с узлом смешения;
в) узел смешения в виде нерегулируемого водоструйного элеватора;
г) то же с регулирующим клапаном (неправильное решение);
д) то же в виде регулируемого водоструйного элеватора;
е) то же с регулирующим двухходовым (дросселирующим) клапаном и подмешивающим I
или циркуляционным II насосом;
ж) то же с регулирующим смесительным трехходовым клапаном ГЕРЦ арт.№ 4037 с при-
водом к нему 400 Н (или 500 Н, или 800 Н) и подмешивающим I или циркуляционным II
насосом;
з) то же в виде гидравлического разделителя с регулирующим двухходовым (дросселирую-
щим) клапаном и циркуляционным насосом III;
и) то же в виде четырехходового регулирующего клапана и циркуляционного насоса III;
1 - водоструйный нерегулируемый элеватор;
2 - регулирующий двухходовой (дросселирующий) клапан;
3 - водоструйный регулируемый элеватор;
4 - регулирующий смесительный трехходовой клапан ГЕРЦ арт.№ 4037 с приводом к нему
400 Н (или 500 Н, или 800 Н);
5 - обратный клапан;
6 - гидравлический разделитель;
7 - четырехходовой регулирующий клапан.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: uzel.png
Просмотров: 197
Размер:	74.9 Кб
ID:	78757  
ovit вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Подбор терморегулятора

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений Пантелей Расчетные программы 13 06.12.2010 13:41
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Подбор состава бетона по-ненашенски. Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.01.2010 14:24
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 SergKA Расчетные программы 4 23.11.2009 18:18
Подбор пар шестерен для получния нужного диапазона вращения Jerald Расчетные программы 10 08.05.2007 13:40