| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
наиболее простой способ - задать грунтовое основание объемными элементами, таким образом, чтобы учесть образующуюся область оттаивания под зданием. (варируя соответствующим образом характеристики грунтовомо массива)
на счет армауры - вопрос тот еще... но в целом можно констатировать следующее: больше в конструкцию - меньше на решетку. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 26.04.2006
Якутск
Сообщений: 11
|
p_sh Ваша позиция по части
Цитата:
Цитата:
ЗЫ: вопрос остается в силе. :wink: [/quote]
__________________
Кристина Ло'вец |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Кристина
Я с юга, но соображения следующие: 1. Моделируем процесс: замачивание - промерзание - разбухание грунта при промерзании - деформации в самой плите, соответственно и доп.напряжения - оттаивание - восстановление упругих деформаций в плите - деформации оттаившенго грунта от действующих нагрузок (осадка) - анализ НДС - провери прочности и т.п. 2. Чувствуете, работа тянет на исследовательскую...минимум 5 докторских и 10 кандидатских... 3. Ну, а если не уходить от ответа, то некоторые из перечисленных процессов в п.1 все же можно смоделировать при расчете на серьезных ВК, типа ЛИРА, МикроФе... 4. Армирование плиты на глазок или по опыту других ассов никогда не кладите - надежнее, да и спокойнее выполнить расчет, пусть даже на не очень точной РС. Главное: не упустить экстремумы... PS Врядли на все вопросы получите ответы, но все же процесс общения небесполезен, как в профессиональном, так и в эмоциональном плане...Однако:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 26.04.2006
Якутск
Сообщений: 11
|
2p_sh
Моделируя в лире грунтовое основание объемными элементами и, соответственно, варьируя характеристиками грунтового массива (как Вы предлагали) я получила ту необходимую осадку под плитой. Но, учитывая, что плита связана с основанием, то получается что и плита, совместно с основанием, прогибается в середине на ту самую осадку 7 см, что мне кажется не совсем правильно… Логичней будет предположить, что, при небольшой нагрузке, она просто слегка провиснет под серединой(собств. прогиб плиты), не взаимодействуя при этом с грунтами, ну за исключением опирания по краям, конечно… Тут возникает след. вопрос: как смоделировать в Лире так, чтобы...(эх как бы выразиться по-точнее :roll: )...вообщем, чтобы избежать выше описанной проблемы. (Надеюсь я понятно выразилась) и как учесть коэф. постели в данном случае...(Извините много пишу ) 2EUDGEN Спасибо за советы, кое-что приняла во внимание. И Цитата:
__________________
Кристина Ло'вец |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
простите что так мало написал, подробнее p_sh расскажет вам с удовольствием. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
яЯ тут звонил СКАДОВцам, Они ваще щитаэт Фунд плиту (т.е. С1) из скад в КРОССе, а потов зануляют С2...
Сравнивал расчёт КРОСС и ПАСТЕРНАК- разница значительная., но Пастернак учитывает только линейный массив , и служит для определения С2 в конкретной точке (под КЭ) , в то вреля как КРОСС -считает билинейный массив и даёт результат на С1 (по Винклеру). Неплохая прога PLATE - она впринцпе считает всё это, и тд. Ещё сравнивал с ЛИРАвским ИНЖ.клькулятором.---*результаты понравились лишь в "Вычисления массивов " - напряжения и осадка под ФП , с усётом С1 и С2., другие проги уже для др случаев.
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
FREE_RAIDER
позволю себе вас несколько поправить (поправляйте меня если я ошибся) Цитата:
Цитата:
модель пастернака как и модель представленная в кросс - линейные модели. Программа пастернак (как указано в руководстве) вычисляет коэффициенты С1С2 для однородного в плане слоистого упругого основания, также следует обратить внимание на введенные краевые условия (защемление грунтового массива). (см по теме выше как это влияет на вычисляемые коэффициенты) Для модели Пастернака коэффициенты С1С2 не являются переменными по площади плиты. в силу заложенных в данную модель ограничений по однороности сжимаемости основания такое положение справедливо. к сожалению не знаком с алгоритмами программы ГРУНТ, (где к моему неподдельному интересу) вычисляется модель основания на основе переменных С2 и С1. буду благодарен за теоретическую информацию по данному вопросу. Цитата:
Кристина, не знаком с механикой оттаяных грунтов, но в общем думаю, что несильно ошибусь если порекомендую вам помимо основания в виде объемных элементов, где для них задаются модули деформации и коэффициенты пуассона в замерзшем и оттяном состоянии по областям : замерзшей и оттаяной соответственно. реализовать расчет и с помощью модели с переменным коэффицентом жесткости. где С1 можно вычислить по полученному моделированию на объемных элементах или в программе кросс (но в кроссе сложно технически создать такой массив грунта - область оттаивания). Если вы расчитываете в скаде то этот прием может сиграть положительную роль в точности расчета плиты, значительно снизив размерность задачи, требуемой на объемные элементы. Если ваш выбор микрофе или лира - то на объемниках можно остановиться (если у вас достаточно небольшая РС). |
|||
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
p_sh
Я и менно тоже самое и говорил. тока немного другими словами.ну это не суть важно, по поводу ГРУНТ что именнно интересно ?. покапаюсь с удовольствием поделюсь мыслями, но немного не по теме, прога ПЛАТЕ ещё и подбирает например количесво свай с шагом разбежки.
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Господа расчетчики - конструкторы!
Кричу в очередной раз: ау-у-у... отзовитесь, кто встречается с проблемой моделирования С1, С2 в сейсмозонах. Вкратце повторюсь: 1. Динамическое (весьма кратковременное) воздействие от инерционных сил, полученных от возбуждения через грунт основания от бегущей сейсмоволны является своего рода рекошетом или реакцией от полученного импульса. А проще: от грунта (под подошвой) начинается воздействие на здание...Затем волна раскачивает условный стержень (остов) здания с условнососредоточенными массами поярусно. Раскачиваясь с определенной частотой (1/период) возникают инерционные силы, воздействующие уже на сам остов... Это все в натуре, ЯТД. Никого не учу - просто рассуждаю... 2. Далее рассмотрим модель О-Ф-З. Импульсное воздействие здания на основания (рекошет - это уже в модели) носит особый характер, связывающий воздействие, время и деформации нелинейными зависимостями... Для простоты сравним камушек-бомбу и камень-груз - первый сразу в воду не погружается, второй - мгновенно. Вода, не обладая более, чем 1 т/м3 плотностью от динамического воздействия кратковременно сопротивляется с временной жесткостью (наподобие пружины -демпфера). Однако сейсмический импульс отличается от камушка тем, что первый возник и ушел, а камушек после бомбежки остается и тонет. Аналогия, может быть и не совсем тождественна, но закономерность все же имеется... 3. Я хочу сказать, что грунт на динамическое воздействие работает иначе. чем на статическое. И этот факт подтверждается СНиПом "Фундаменты под оборудование на динамические воздействия" (название примерно такое - лень рыться уточнять). Однако конкретно "демпфмрующий" коэффициент (мой термин) нигде в нормах не прописан дла зданий и сооружений. Применяя обыкновенные С1, С2 при сейсмике получаются дичайшие результаты по обрезу фундаментов. PS Как я поступаю - неоднократно высказывался во многих темах О чем кричу: Кто-то встречается с этими проблемами? И какие приемы используете в моделировании?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
[quote="EUDGEN"]Господа расчетчики - конструкторы!
Кричу в очередной раз: ау-у-у... отзовитесь, кто встречается с проблемой моделирования С1, С2 в сейсмозонах. Москвичи из SCAD делали театр в сейсмозоне. поищи в кадмастере , за декабрь!!! Могу погвонить спросить ссылку или что интересует
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
Цитата:
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
EUDGEN,
....http://www.cadmaster.ru/articles/29_scad_office.cfm.. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 26.04.2006
Якутск
Сообщений: 11
|
2ЛИС
Извините, что не сразу объяснила ситуацию с осадками. Но ситуация следующая: Осадка основания 7см под плитой возникнет не от нагрузки, которая передается через подошву фундамента(хотя такое тоже есть, но осадка получается не очень большая, в пределах 2-3см), а в результате оттаивания мерзлых грунтов под подошвой фундамента и в этом случае да, между плитой и грунтом будет пустое место (ну, это конечно образно говоря…), ну да ладно – в этом вопросе проехали, Всем спасибо за внимание, тем более Вы, наверное, не так часто проектируете здания на вечномерзлых грунтах(судя по вашим разговорам и многочисленным спорам )… Да, кстати, люди с ПРАЗДНИКОМ!
__________________
Кристина Ло'вец |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Кристина, насчет провалов и образования пустот- у Вас есть опытные данные?..
Кстати, мех характеристики оттаивающего грунта как определяете?... как оттаиваете,если оттаиваете грунт..чем?..каким способом..ну..и что за грунта..какая криоструктура?.... В Якутиии..по-моему только по 1 принципу? |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
ЛИС,
бывают провалы..просадками их называют..но..редко.. В основном- я думаю,- твоя проблема)))...затухание деформаций происходит..демпфер из талого слоя... Как моделирование ситуации- возможно наверное принять и провал?-для определения армирования плиты.. Провалы только в при подземных льдах, либо сильнольдистых...но..тогда наверное лучше по 1 принципу поектировать?.... |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 26.04.2006
Якутск
Сообщений: 11
|
2ЛИС&Гоша
К сожалению я вряд ли могу дать полные и исчерпывающие ответы на интересующие Вам вопросы, тк я не являюсь таким большим специалистом в данной области. Все данные необходимые для расчета фундаментных конструкций нам «любезно» предоставляют Институты глобально занимающиеся по части ОиФ. Ну это что касается проектирование ОиФ по второму принципу, а так да – в Якутии в основном проектируют по I принципу…
__________________
Кристина Ло'вец |
|||